一、纸绝缘电力电缆:

  • 21/35KV电缆直流耐压试验电压标准是105KV,

  • 26/35KV电缆直流耐压试验电版压标准是130KV

  • 二、交联聚乙烯绝缘电缆直流耐压试电压标准为Uo的4倍:

  • 35KV电缆直流耐压试验Ut=4×Uo   Ut=4×35=140KV

  • 三、试验时,试验电压可分 4~6 阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。试验电压升至规定值后维持15min,其间读取1min和15 min时泄漏电流。测量时应消除杂散电流的影响。