2010-09-27 · TA获得超过3599个赞
知道大有可为答主
回答量:1635
采纳率:100%
帮助的人:1626万
展开全部
变损就是变压器的铁损和铜损,和变压器的规格型号有关,节能型产品就好得多;

实用电量、无功电量、有功电量都可以通过电表的读数得到,就是您单位实际使用过程中产生的电量,它是计算电费的基础,抄表员就是主要抄取这几个数据的;

力调、调整率和调整电费,和您的无功电量有密切关系。

讲到这些,基本专业电工都能讲很多道理出来。

实际简单的说,是和您的电容补偿柜工作状态有很大关系,最终也就是功率因数的问题。无功/有功=功率因数,它们的数值关系,符合勾股定理。

按照供电营业规则规定:此值大于0.9有适当的电费奖励;等于0.9不奖不罚;小于0.9有一定数额的罚款,这就是所谓的“力调电费”。

当您弄明白了这些问题以后,最终,会先查一下电费清单中力调一项是正数(罚款)还是负数(奖励),给一线值班电工加薪,并且以后他的工资待遇和力调电费挂钩。
百度网友2afcaa29e
2010-10-09 · TA获得超过171个赞
知道答主
回答量:68
采纳率:0%
帮助的人:65.8万
展开全部
无功实际电量与有功电量通过计算公式来计算你的力率的,力率根据一定的标准衡量,计算出的数值取决于对你们单位是奖还是罚。

力率标准要根据你单位变压器的容量和电价类别来决定的,这个可以咨询你们当地的电业局

无功电量=(无功本月表字-无功上月表字)*倍率
无功变损=无功实际电量-无功电量