西门子300PLC如何硬件组态?

一台高压水泵的控制系统是采用西门子S7-300PLC,现模拟量输入模块(331-7KB02-0AB0)坏,想用另外一型号的模拟量输入模块(331-7KF02-0AB0)替... 一台高压水泵的控制系统是采用西门子S7-300PLC,现模拟量输入模块(331-7KB02-0AB0)坏,想用另外一型号的模拟量输入模块(331-7KF02-0AB0)替代。在SETE7上做好硬件组态并下载到PLC中,新模块的SF指示灯熄灭。但重新上电后,SF灯点亮,查看硬件组态,模拟量输入模块的型号又变成了原来的型号。 求高手指点。 展开
 我来答
柴达纳丝微
2019-03-09 · TA获得超过1089个赞
知道小有建树答主
回答量:1286
采纳率:100%
帮助的人:5.4万
展开全部
PLC
CPU上有个调STOP
RUN
MRES上下滑动的按钮,连续打到MRES
然后看到STOP的指示灯连续闪烁5次
这样的话就是清除PLC里面所有的程序包括组态。然后再重新下载组态就可以了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
银抒龙平春
2020-08-25 · TA获得超过1026个赞
知道小有建树答主
回答量:1221
采纳率:100%
帮助的人:5.5万
展开全部
地址要设置对了才行的,特别是有些模块是编程人员手工设置的,还有你的模拟量输入模块(331-7KF02-0AB0有4个量程卡那要根据你的现场情况来设置而且要一致!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
定芷太叔贞婉
2020-01-30 · TA获得超过1216个赞
知道小有建树答主
回答量:1293
采纳率:100%
帮助的人:5.6万
展开全部
profibus
dp设备根据组态接口不同,设备不同,用cpu集成dp带的设备和cp341dp卡带的设备是不一样的,你可以试试
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)