连续梁内有剪力墙,支座面筋是伸入剪力墙够锚固长度抑或通长配置
不好意思,可能我说的不清楚,我想说的是:楼层的框架梁以剪力墙代替柱为支座,而且这个支座(剪力墙)有3m长,那么梁中间支座负筋(支座两边钢筋一样)是伸入剪力墙够锚固长度抑或...
不好意思,可能我说的不清楚,我想说的是:楼层的框架梁以剪力墙代替柱为支座,而且这个支座(剪力墙)有3m长,那么梁中间支座负筋(支座两边钢筋一样)是伸入剪力墙够锚固长度抑或连通?最好有规范佐证。还有,暗梁与支座面筋搭接一般是多少。谢谢。
展开
2个回答
展开全部
个人愚见,仅供参考:
1.你的问题不是很清楚,连续梁你是指框架梁,还是基础梁?支座面筋是指板面筋还是连续梁面筋?不过看你的意思应该是指连续梁的上部钢筋。
2.如果指梁上部纵筋,则通长筋直接通过剪力墙,如果是中间支座负筋,分三种情况,第一排从剪力墙外边起伸入梁内长度1/3Ln,第二排从剪力墙外边起伸入梁内1/4Ln,第三排一般也取1/4Ln。这样支座负筋总长度为1/3Ln+剪力墙厚度+1/3Ln(第一排),1/4Ln+剪力墙厚度+1/4Ln(第二排或第三排)。这里Ln指梁支座(你说的剪力墙)两边较大跨度的净跨长度。如果是端部支座,其伸入梁内的长度同上。
3.如果是基础梁的话,由于其受力跟地上楼层框架梁刚好相反,基础梁的支座负筋布置在其下部,梁端部和梁中间支座的负筋长度伸入梁内的长度也同上。
4.如果要讲锚固长度的话,连续梁一般是指梁纵筋在端部支座内的锚固,一般取0.4La+15d(抗震时La改成Lae),当为基础梁时为0.4La+12d,一般除去纵筋保护层再弯12d就行了。像你说的以剪力墙为端部支座的话,由于剪力墙的厚度较小,一般锚入剪力墙的平直段长度不够0.4La,这种情况下直接将纵筋伸入剪力墙过其轴线便可。
答案补充:请查阅图集《03G101-1》-54页至59页。
直接连通。
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
2024-09-02 广告
作为上海信浦钢结构工程有限公司的工作人员,我们为钢结构走廊设计的完整方案概述如下:本方案采用高强度Q345钢材,确保结构安全可靠。通过精细化设计,满足大跨度需求,优化节点连接以增强整体稳定性。施工流程包括现场勘查、图纸设计、材料采购、加工制...
点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询