关于给水管道的水力计算,以下描述错误的是哪几项?(  )

A.建筑物采用二次供水时,给水引入管的设计流量应为生活水箱的设计补水量,与建筑物的用水量无关B.居住小区室外给水管道的设计流量均应按设计秒流量计算C.居住小区内配套的社区... A.建筑物采用二次供水时,给水引入管的设计流量应为生活水箱的设计补水量,与建筑物的用水量无关
B.居住小区室外给水管道的设计流量均应按设计秒流量计算
C.居住小区内配套的社区服务中心,应以其最高日最高时用水量计算节点流量
D.应用海澄·威廉公式计算给水管道水头损失时,dj应按管道内径减1mm取值
展开
考试资料网
2023-04-02 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、C
A项,根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第3.6.3条第2款规定,当建筑物内的生活用水全部自行加压供给时,引入管的设计流量应为贮水调节池的设计补水量;设计补水量不宜大于建筑物最高日最大时用水量,且不得小于建筑物最高日平均时用水量。
BC两项,第3.6.1条规定,居住小区的室外给水管道的设计流量应根据管段服务人数、用水定额及卫生器具设置标准等因素确定,本条第3款规定,居住小区内配套的文教、医疗保健、社区管理等设施,以及绿化和景观用水、道路及广场洒水、公共设施用水等,均以平均时用水量计算节点流量。
清诚声发射
2023-07-31 广告
阀门管道泄漏监测的原理有多种,其中一种常见的方法是利用介质摩擦破口产生的声波沿着材料表面传播被声传感器接收,然后通过对接收到的声波信号进行分析,判断管道、阀门泄漏状况。另外,还有一种方法是通过将两个传感器放置在泄漏管道、阀门或管壁的两端,利... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供