10kv的开关柜,电流互感器变比为3000/5,请问电量怎么算?

 我来答
爱旅行的晓永
2021-10-24 · TA获得超过3923个赞
知道大有可为答主
回答量:5036
采纳率:78%
帮助的人:108万
展开全部
10kv的开关柜,电流互感器变比为3000/5A,这个时候的电量计算方法是这样的:
电量=(本月电表计数值-上月电表计数值)×电流互感器倍率×电压互感器倍率。
根据你所给的电流互感器倍率为3000/5A的话,你就可以直接用:3000÷5=600这个数和电压互感器倍率:10000/100=100这两个数去与电表计数差值相乘,得出来的结果就是本月实际耗电总量啦呗!
电耗用量乘以电费单价就是总额电费啦呗!
电费是不可以拖欠滴哟!拖欠电费是要罚滞纳金的哟!
rezhajg
2021-10-25 · TA获得超过1547个赞
知道大有可为答主
回答量:5057
采纳率:86%
帮助的人:124万
展开全部
10KV的开关柜,电流互感器变比3000/5,电压互感器变比应为10000/100,电量为=电表数字*3000/5*10000/100=电表数字*600*100
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
13867292667abc
2021-10-24 · TA获得超过372个赞
知道小有建树答主
回答量:1742
采纳率:38%
帮助的人:85.9万
展开全部
这个简单,有电流互感器的要乘以电流互感器的变比,有电压互感器的还要乘以电压互感器的变比。
电流互感器的变比是3000/5A,电压互感器一般是10KV/0.1KV。
所以电量的计算是电表上的数值X(3000/5)X(10000/100)。
当然具体的电压互感器的变比你要去实际查一下的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiaoqc666
2021-10-25 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:96%
帮助的人:1009万
展开全部
10kV开关柜,电压互感器倍率是 10000/100=100,电流互感器倍率是 3000/5=600倍,电量就等于 电度表字数×电压互感器倍率×电流互感器倍率=电度表字数×100×600=电度表字数×60000
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
邬军杨
2021-10-26 · TA获得超过1905个赞
知道小有建树答主
回答量:3269
采纳率:81%
帮助的人:163万
展开全部
10kV开关柜(计量柜)CT3000/5=600:1,PT10kV/0.1=100:1,电能表计行码x电流比600x电压比100=实际用电量。