10kv的开关柜,电流互感器变比为3000/5,请问电量怎么算?
8个回答
展开全部
10KV的开关柜,电流互感器变比3000/5,电压互感器变比应为10000/100,电量为=电表数字*3000/5*10000/100=电表数字*600*100
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个简单,有电流互感器的要乘以电流互感器的变比,有电压互感器的还要乘以电压互感器的变比。
电流互感器的变比是3000/5A,电压互感器一般是10KV/0.1KV。
所以电量的计算是电表上的数值X(3000/5)X(10000/100)。
当然具体的电压互感器的变比你要去实际查一下的。
电流互感器的变比是3000/5A,电压互感器一般是10KV/0.1KV。
所以电量的计算是电表上的数值X(3000/5)X(10000/100)。
当然具体的电压互感器的变比你要去实际查一下的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
10kV开关柜,电压互感器倍率是 10000/100=100,电流互感器倍率是 3000/5=600倍,电量就等于 电度表字数×电压互感器倍率×电流互感器倍率=电度表字数×100×600=电度表字数×60000
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
10kV开关柜(计量柜)CT3000/5=600:1,PT10kV/0.1=100:1,电能表计行码x电流比600x电压比100=实际用电量。