限时电流速断保护动作时间

 我来答
天罗网17
2022-05-31 · TA获得超过6162个赞
知道小有建树答主
回答量:306
采纳率:100%
帮助的人:71.7万
展开全部
电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流整定计算的,因此,在靠近线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动。对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间取0.5秒。

电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流整定计算的,因此,在靠近线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动。在本线路上电流速断保护不到的区域称为死区。在电流速断保护死区内发生短路事故时,一般由过电流保护动作跳闸,因此过电流保护是电流速断保护的后备保护。

由于电流速断保护不能保护全线路,过电流保护能保护全线路,但达不到快速性的要求,这时可以加一套限时电流速断保护。对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取0.5S,动作电流按下式整定:

IDZ=KkI’DZ (6-2)

式中,IDZ——限时电流速断保护动作电流;

Kk——可靠系数,取 1.1~1.15;

I’DZ——相邻线路的瞬时电流速断保护动作电流。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式