软起动需要调哪些参数
软启动器参数的设置要根据不同的负载来设置,并选择合适的启动方式。不同的模式参数设置都不一样。① 应根据负载的特性选择合适的启动模式。② 为保证电机的软启动效果,斜坡初始电压不可设置过高,一般情况下设置为25%~50%范围内。③ 电压的百分比是指即时引入电网电压的百分比。
软起动(又称软启动器,电机软起动器,软起动器)
电动机软起动是通过采用降压、补偿或变频等技术手段,实现电动机及机械负载的平滑起动,减少起动电流对电网的影响程度,使电网和机械系统得以保护。
一是使电动机的输出力矩满足机械系统对起动力矩的要求,保证平滑加速,平滑过渡,避免破坏性力矩冲击。
二是使起动电流满足电动机承受能力的要求,避免电动机起动发热造成绝缘破坏或烧毁。
三是使起动电流满足电网电能质量相关标准要求,减少电压暂降幅度,减少高次谐波含量等。
四是软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。
变频器是用于需要调速的地方,通过改变输出频率来实现电动机转速的调节,变频器一般是长期工作制;变频器具备所有软起动器功能。
软起动器用于电机起动,起动过程结束,软起动装置退出。
主电压范围、主电流范围、控制电压、软启时间、软停时间、初始电压。
电动机软起动是通过采用降压、补偿或变频等技术手段,实现电动机及机械负载的平滑起动,减少起动电流对电网的影响程度,使电网和机械系统得以保护。
使电动机的输出力矩满足机械系统对起动力矩的要求,保证平滑加速,平滑过渡,避免破坏性力矩冲击;使起动电流满足电动机承受能力的要求,避免电动机起动发热造成绝缘破坏或烧毁;使起动电流满足电网电能质量相关标准要求,减少电压暂降幅度,减少高次谐波含量等。
日常检修
平时注意检查软起动的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意检查软起动器周围是否有妨碍其通风散热的物体,确保软起动器四周有足够的空间(大于150mm)。定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。
定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故。清扫灰尘可用干燥的毛刷进行,也可用于皮老虎吹和吸尘器吸。对于大块污垢,可用绝缘棒去除。若有条件,可用0.6MPa左右的压缩空气吹除。
平时注意观察风机的运行情况,一旦发现风机转速慢或异常,应及时修理(如清除油垢、积尘,加润滑油,更换损坏或变质的电容器)。对损坏的风机要及时更换。如果在没有风机的情况下使用软起动器,将会损坏晶闸管。
如果软起动使用环境较潮湿或易结露,应经常用红外灯泡或电吹风烘干,驱除潮气,以避免漏电或短路事故的发生。