框架梁中的三级钢筋在施工中采用何种形式连接?

我项目部正开始施工一个大面积的超市工程,框架结构,柱为直径22的三级钢筋,梁为直径20—25的三级钢筋,甲方要求框柱采用电渣压力焊,框架梁采用二级焊工双面焊大于等于5d。... 我项目部正开始施工一个大面积的超市工程,框架结构,柱为直径22的三级钢筋,梁为直径20—25的三级钢筋,甲方要求框柱采用电渣压力焊,框架梁采用二级焊工双面焊大于等于5d。同行们认为不可取怕影响结构安全;请问各位同仁框架结构中的三级钢筋在施工中采用何种形式连接为宜?谢谢! 展开
 我来答
月夜汪的小屋
2010-09-28 · TA获得超过8998个赞
知道大有可为答主
回答量:3508
采纳率:66%
帮助的人:1779万
展开全部
一般三级钢筋受热处理效应的影响较大,多采用机械连接(如直螺纹等机械连接等),但机械连接头的价格稍高与焊接,应尽量说服甲方,以避免工程签证困难。

但如果坚持要采用焊接的话,水平构件优先选用闪光对焊(当然,焊机及焊工要合格)其次是单面搭接焊(需在焊前将焊接处打弯、调直)。而竖直构件一般优先选用电渣压力焊。

在实际施工中采用双面焊一般是不可取的,一方面针对三级钢筋来说,反复集中的焊接往往会对钢筋自身性质产生破坏(尤其是对高强度钢筋),再则在施工下料阶段还能够使用双面焊,但很多的现场焊接是很难完成双面焊的。(如果有人要求现场采用双面焊的形式,我们一般认为不是外行就是找事)

最后一点,所有焊接均要现场取样送检,因为每个厂家的钢筋可焊性能都有微小差别,所以谨慎一点,在大规模焊接前进行个试件试验比较保险。
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
作为上海信浦钢结构工程有限公司的工作人员,我们提供全面的钢结构隔楼解决方案。该方案涵盖从设计、材料采购到施工的全过程,采用高标准的Q235B材质H型钢作为主梁,确保结构稳固。通过精细测量与定位,预埋件安装牢固,确保承重能力。施工过程注重保护... 点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
最近的旁观者
2010-09-28 · TA获得超过2995个赞
知道小有建树答主
回答量:1834
采纳率:100%
帮助的人:340万
展开全部
电渣压力焊完全没有问题啊 你们这些同行是干撒吃的 没有哪个规范要求三级钢筋22的必须机械连接 只有三级钢筋的焊接性能没有二级钢筋好而已这种说法 即便是你问设计院 设计院都会同意你用电渣压力焊 当然机械连接更好 有一点 一级抗震等级是要求机械连接的 关于梁钢筋的焊接说法 我同意二楼的说话 特别是梁下部钢筋 采取双面焊接是完全无法施工的 大多采用闪光对焊(最好是不带接头,梁受拉区有时候是有接头数量限制的) 如果上部钢筋可采取单面焊(单面好施工) 双面也行 还是统一采取对焊接连接 在现场焊接 对其它部位钢筋有烧伤得现象
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
信筒3791
2010-09-28 · TA获得超过2815个赞
知道小有建树答主
回答量:713
采纳率:50%
帮助的人:256万
展开全部
框柱采用电渣压力焊,框架梁采用二级焊工双面焊大于等于5d这两种连接方法均是可取的,而且是优先采用的,这是规范上的要求,见03G—101.但是这两种接头都需送检,而且双面焊必须要求同心圆焊接。
其他连接方式还有闪光对焊,搭接等,但柱,梁通常优先采用你提的这两种连接法。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
海门XQ
2010-09-28 · TA获得超过343个赞
知道答主
回答量:205
采纳率:0%
帮助的人:87.5万
展开全部
规范要求机械连接
已赞过 已踩过<