变压器阻抗怎么计算
1个回答
展开全部
1)按额定电压计算\x0d\x0aUk高%=高压侧短路电压百分数=1/2(高中+高低-中低)\x0d\x0aUk中%=中压侧短路电压百分数=1/2(高中+中低-高低)\x0d\x0aUk低%=低压侧短路电压百分数=1/2(中低+高低-高中)\x0d\x0a\x0d\x0a高压侧基准阻抗=高压侧基准电压*高压侧基准电压/基准容量\x0d\x0a高压侧阻抗有名值= Uk高%*高压侧额定电压*高压侧额定电压/高压侧额定容量\x0d\x0a高压侧阻抗标幺值=高压侧阻抗有名字/高压侧基准阻抗\x0d\x0a\x0d\x0a中压侧基准阻抗=中压侧基准电压*中压侧基准电压/基准容量\x0d\x0a中压侧阻抗有名值= Uk中%*中压测额定电压*中压测额定电压/额定容量\x0d\x0a中压侧阻抗标幺值=中压侧阻抗有名字/中压侧基准阻抗\x0d\x0a\x0d\x0a低压侧基准阻抗=低压侧基准电压*低压侧基准电压/基准容量\x0d\x0a低压侧阻抗有名值= Uk低%*低压侧额定电压*低压侧额定电压/额定容量\x0d\x0a低压侧阻抗标幺值=低压侧阻抗有名字/低压侧基准阻抗\x0d\x0a\x0d\x0a2)按基准电压计算\x0d\x0aUk高%=高压侧短路电压百分数=1/2(高中+高低-中低)\x0d\x0aUk中%=中压侧短路电压百分数=1/2(高中+中低-高低)\x0d\x0aUk低%=低压侧短路电压百分数=1/2(中低+高低-高中)\x0d\x0a\x0d\x0a高压侧基准阻抗=高压侧基准电压*高压侧基准电压/基准容量\x0d\x0a高压侧阻抗有名值= Uk高%*高压侧基准电压*高压侧基准电压/额定容量\x0d\x0a高压侧阻抗标幺值=高压侧阻抗有名字/高压侧基准阻抗\x0d\x0a\x0d\x0a中压侧基准阻抗=中压侧基准电压*中压侧基准电压/基准容量\x0d\x0a中压侧阻抗有名值= Uk中%*中压侧基准电压*中压侧基准电压/额定容量\x0d\x0a中压侧阻抗标幺值=中压侧阻抗有名字/中压侧基准阻抗\x0d\x0a\x0d\x0a低压侧基准阻抗=低压侧基准电压*低压侧基准电压/基准容量\x0d\x0a低压侧阻抗有名值= Uk低%*低压侧基准电压*低压侧基准电压/额定容量\x0d\x0a低压侧阻抗标幺值=低压侧阻抗有名字/低压侧基准阻抗\x0d\x0a\x0d\x0a二、变压器零序阻抗(YYD)\x0d\x0a1)按额定电压计算\x0d\x0a试验参数\x0d\x0aA=高压加压、中压开路 \x0d\x0aB=高压加压、中压短路\x0d\x0aC=中压加压、中压开路\x0d\x0aD=中压加压、低压短路\x0d\x0a将实验参数换算为标幺值\x0d\x0aA’=A*基准容量/高压侧额定电压*高压侧额定电压\x0d\x0aB’=B*基准容量/高压侧额定电压*高压侧额定电压\x0d\x0aC’=C*基准容量/中压侧额定电压*中压侧额定电压\x0d\x0aD’=D*基准容量/中压侧额定电压*中压侧额定电压\x0d\x0a各侧阻抗标幺值\x0d\x0a低压侧1:Xuo = (Sqr( B×(A-C)) \x0d\x0a低压侧2:Xuo = (Sqr( A×(B-D)) \x0d\x0a低压侧:(低压侧1+低压侧2)/2\x0d\x0a高压侧Xgo = A- Xuo \x0d\x0a中压侧Xzo = B- Xuo \x0d\x0a2)按基准电压计算\x0d\x0a试验参数\x0d\x0aA=高压加压、中压开路 \x0d\x0aB=高压加压、中压短路\x0d\x0aC=中压加压、中压开路\x0d\x0aD=中压加压、低压短路\x0d\x0a将实验参数换算为标幺值\x0d\x0aA’=A*基准容量/高压侧基准电压*高压侧基准电压\x0d\x0aB’=B*基准容量/高压侧基准电压*高压侧基准电压\x0d\x0aC’=C*基准容量/中压侧基准电压*中压侧基准电压\x0d\x0aD’=D*基准容量/中压侧基准电压*中压侧基准电压\x0d\x0a各侧阻抗标幺值\x0d\x0a低压侧1:Xuo = (Sqr( B×(A-C)) \x0d\x0a低压侧2:Xuo = (Sqr( A×(B-D)) \x0d\x0a低压侧:(低压侧1+低压侧2)/2\x0d\x0a高压侧Xgo = A- Xuo
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |