发生火灾应该要用什么灭火器来灭火的呢?
二氧化碳灭火器。
二氧化碳灭火器有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优点,可用来扑灭贵重设备、精密仪器、600伏以下电气设备及油类的火灾。
而且二氧化碳气体则具有稀释和排除空气的作用,使氧或可燃气体的百分比含量降低,当二氧化碳占空气浓度为30%-35%时,燃烧就会停止。因此二氧化碳具有窒息和冷却的作用。用来灭火,事后不留痕迹,没有腐蚀、损坏作用。
二氧化碳灭火器使用注意事项
在使用时应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只灭火现场手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。
对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70-90度。使用时不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的应选择上风方向喷射,在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。
这个主要看是什么类型的火灾,不同类型的火灾对应使用不同类型的灭火器进行扑救灭火,才能达到最大的灭火效益。因ACB类(磷酸铵盐)干粉对大多数火灾都有很好的灭火效果,所以生活中常用ABC类(磷酸铵盐)干粉作为常用灭火器。
参考《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005
4.1.1 灭火器的选择应考虑下列因素:
1 灭火器配置场所的火灾种类;
2 灭火器配置场所的危险等级;
3 灭火器的灭火效能和通用性;
4 灭火剂对保护物品的污损程度;
5 灭火器设置点的环境温度;
6 使用灭火器人员的体能。
3.1 火灾根据可燃物的类型和燃烧特性,分为A、B、C、D、E、F六大类。
A类火灾:指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物质性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、干草、煤炭、棉、毛、麻、纸张、塑料(燃烧后有灰烬)等火灾。
B类火灾:指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。
C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。
D类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等火灾。
E类火灾:指带电火灾。物体带电燃烧的火灾。
F类火灾:指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。
4.2 灭火器的类型选择
4.2.1 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。
4.2.2 B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。
极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。
4.2.3 C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。
4.2.4 D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。
4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。