彩钢板房安全施工规定探讨?
1个回答
展开全部
一、活动板房
活动彩钢板房隔板的夹心是一种普通泡沫的(聚苯乙烯)重填材料,基本不防火,属于易燃品。
活动彩钢板房的使用应该注意防火,避免明火或高温接触聚苯乙烯夹板而引起火灾。
二、活动彩钢板房的防火预防措施
1.活动彩钢板房的使用要求
(1)彩钢板房禁止存贮汽油、煤油、天那水等易燃易爆化学危险品,和其它易燃杂物。板房不能用作危险品仓库,不能存放煤气灶行燃气瓶。
(2)彩钢板房内禁止一切明火,不能用作配电房、厨房。
2.活动彩钢板房的防火预防措施
(1)活动彩钢板房的电气线路安装必须条例规范要求
(2)房屋内的所有电线应明敷并套不燃管槽,电线不宜安装在天花板内,要杜绝乱拉乱接电线现象。
(3)电线穿过彩钢夹心板墙板,必须套瓷管或其它不燃的塑料管。因为,墙板被开孔,彩钢板内的聚苯乙烯裸露,电线哪没套管穿墙而过必与之接触,当电线因过短路、负荷、接触电阻过大而着火,“火花”必然将聚苯乙烯引燃,造成火灾。
(4)彩钢板房每个单元和每一栋板房,均要安装合格的,质量过关的漏电保护开关和短路、过载保护开关,当发生短路、漏电、过载时能及时切断电源,避免电线和用电器着火再引燃板房。
(5)板房内应禁止使用电热杯、电饭煲、电炉、电棒等电热器具。避免因电量过大而引起的电线短路、过载。
(6)彩钢板房要安装防雷装置,钢结构要有接地保护。
(7)禁止利用板房金属作电焊接地线。
(8)禁止电焊、气焊直对彩钢板房夹板进行切割和焊接。
三、活动彩钢板房的安装与布置
(1)用作集体宿舍的临时活动彩钢板房门、窗扇均应往外开。
(2)室内床铺布置要合理,留有安全通道大于1m,并确保通道畅通。
(3)栋与栋之间留有5m以上的安全距离。
(4)单栋活动板房面积不宜过大,每排也不宜过长(小于30m)。
(5)单栋活动板房疏散通道(大于1.2m)的两端均不设楼梯,确保人员往两边及时疏散。
四、彩钢板房的防火要求
(1)彩钢板房必须按规定配备二氧化碳、干粉等灭火器材,每栋不少于4组。
(2)彩钢板房活动区配置自来水管,用作生活用水和消防用水,达到自救要求。
(3)上班作业期间,彩钢板房活动区采取断电措施,避免部分电器时间过热使用引发火灾。
(4)不定期检查彩钢板房活动区是否存放汽油、煤油、煤气灶和燃气瓶等易燃易爆化学危险品和其它易燃杂物,是否使用明火、煤气灶等工具做饭,是否使用大功率电器。
(5)定期检查彩钢板房活动区的线路、电器是否完好、漏电保护开关和短路、过载保护开关是否有效。
从即日起,水利建设工地新搭建的人员宿舍、办公用房的防火设计应符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》强制性条文规定,即“建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级”。严禁使用易然、可燃材料(包括保温材料)。
各地各单位要立即行动起来,以消除水利建设工地彩板房火灾隐患为目标,集中组织开展一次彩钢板房安全专项整治行动。主要包括:新开工项目彩钢板房金属夹芯板材应满足消防安全强制性规定,禁止使用泡沫夹心板;现有彩钢板房应加强安全管理,责任明确到人;彩板房内不得存在乱拉乱接,违规使用大功率电器现象;油漆、氧气瓶、乙炔瓶等易燃、易爆物品的放置、使用和储存应符合安全要求,且与办公生活区保持安全距离;彩板房周边应合理布置灭火器、黄砂箱、蓄水池等消防器材和设施;保持消防通道畅通等。对经过专项整治依然不符合相关要求、存在重大安全隐患的彩钢板房应予以拆除。
相信经过以上的介绍,大家对彩钢板房安全施工规定也是有了一定的认识。欢迎登陆中达咨询,查询更多相关信息。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
2024-12-03 广告
2024-12-03 广告
建筑工地铺路钢板租赁,选深圳市正欣工程有限公司。我们提供高质量、耐磨损的铺路钢板,满足工地临时道路铺设需求。钢板尺寸多样,可根据项目实际情况进行定制。租赁服务灵活便捷,包括运输、安装及后期维护,全程无忧。我们拥有丰富的行业经验和专业的团队,...
点击进入详情页
本回答由深圳市正欣工程有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询