
下列电缆敷设的技术要求叙述正确的是()。
A.在三相四线制系统中使用的电力电缆,应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或电缆金属护套等作中性线的方式B.并联运行的电力电缆,其长度应相等C.电缆敷设时,在电缆终端头与电源接...
A.在三相四线制系统中使用的电力电缆,应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或电缆金属护套等作中性线的方式
B.并联运行的电力电缆,其长度应相等
C.电缆敷设时,在电缆终端头与电源接头附近可留有备用长度
D.直埋电缆尚应在全长上留少量裕度,并作波浪形敷设。 展开
B.并联运行的电力电缆,其长度应相等
C.电缆敷设时,在电缆终端头与电源接头附近可留有备用长度
D.直埋电缆尚应在全长上留少量裕度,并作波浪形敷设。 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、C、D
电缆敷设的一般技术要求:1)在三相四线制系统,必须采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线的方式。在三相系统中,不得将三芯电缆中的一芯接地运行。 2)并联运行的电力电缆应采用相同型号、规格及长度的电缆,以防负荷分配不按比例,从而影响运行。 3)电缆敷设时,在电缆终端头与电源接头附近均应留有备用长度,以便在故障时提供检修。直埋电缆尚应在全长上留少量裕度,并做波浪形敷设,以补偿运行时因热胀冷缩而引起的长度变化。 4)电缆各支持点的距离应按设计规定执行。 5)电缆的弯曲半径不应小于现行国家标准的规定。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询