根据《重大火灾隐患判定方法》,下列情况不属于重大火灾隐患直接判定要素的有( )。
A.商店的总疏散宽度为国家标准值的75%B.高层旅馆的自动喷水灭火系统不能正常使用C.幼儿园的儿童用房所在楼层装修不符合国家工程建设消防技术标准的规定D.氯酸钾厂房设置在...
A.商店的总疏散宽度为国家标准值的75%
B.高层旅馆的自动喷水灭火系统不能正常使用
C.幼儿园的儿童用房所在楼层装修不符合国家工程建设消防技术标准的规定
D.氯酸钾厂房设置在地下一层
E.可燃液体储罐未按规定设置固定灭火设施 展开
B.高层旅馆的自动喷水灭火系统不能正常使用
C.幼儿园的儿童用房所在楼层装修不符合国家工程建设消防技术标准的规定
D.氯酸钾厂房设置在地下一层
E.可燃液体储罐未按规定设置固定灭火设施 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、C
公共娱乐场所、商店、地下人密场所安全出口数量不足或总疏散宽度小于规范值的80%,属于直接判定要素(75%指的是易燃易爆场所与人密场所、居住场所的防火间距)。A 不符合题意。旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人密场所未按规定设自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统,属于直接判定要素(设置后不能正常使用属于综合判定要素),B 符合题意。幼儿园的儿童用房,所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定,与楼层装修无关,C符合题意。氯酸钾厂房属于甲类厂房,甲乙类厂房仓库设置在建筑的地下室或半地下室,属于直接判定要素,D 不符合题意。易燃可燃液体、可燃气体储罐未按规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施,属于直接判定要素,E 不符合题意。
