电气主接线的运行方式的编制原则介绍如下:

(1)符合设计任务书的要求;

(2)要以国家相关的方针、政策、法规、规程为准则;

(3)结合工程实际情况和具体的特点,全面、综合地加以分析,力求保证供电可靠、调度灵活、操作方便、节省投资的原则,设计出技术先进、经济合理的电气主接线。  

各种配置接线的选择,要考虑该配置所在的变电所的性质,电压等级、进出线回路数、采用的设备情况,供电负荷的重要性和本地区的运行习惯等因素。具体原则如下:

(1)变电所的电压等级不宜过多,以不超过三个电压级为原则;

(2)单母线接线:适用于小容量变电所;

(3)单母线分段接线:应用于6~10kV时,每段容量小于25MW;35~60 kV时,出线回路数小于八回;110~220 kV时,出线回路数小于四回;

(4)单母线带旁路母线接线:多用于35kV以上系统的屋外配电装置。35kV时,出线回路数大于八回;110 kV时,出线回路数大于六回;220 kV时,出线回路数大于五回;

(5)单母线分段带旁路母线接线:应用于35~110kV变电所;

(6)双母线接线:应用于变电所出线带电抗器的6~10 kV配电装置,以及35~60 kV出线数目超过八回或连接电源较多负荷较大、110~220 kV出线数为五回及其以上的情况;

(7)双母线带旁路母线接线:多应用于35kV以上系统的屋外配电装置。35kV时,出线回路数大于八回;110 kV时,出线回路数大于六回;220 kV时,出线回路数大于五回;

(8)桥形接线:应用于35~220kV的配电装置中;

(9)角形接线:应用于全部回路数小于5~6回,工作电流不大,最终规模明确的110kV及其以上的配电装置中,一般接线不宜超过六角形,以四角形应用最广。

(10)近期接线与远景接线相结合,方便接线的过程。