郭老师您好。有个问题想请教一下。在低压配电线路中。300MM平方的电缆3条走架空的话合适吗?150米的距离。

需要选用什么电杆。以及一些需要注意的事项。走电缆沟可行吗?会不会影响散热。谢谢了。... 需要选用什么电杆。以及一些需要注意的事项。
走电缆沟可行吗?会不会影响散热。谢谢了。
展开
 我来答
郭卫国
2010-10-01 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5302万
展开全部
一般来说,电力电缆的敷设方式有直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设等几种方式;

虽然选用哪种方式都是可行的,但电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性,便于故障查找、维护和抢修等要求,和技术经济合理的原则确定;

从经济、技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式是最佳的敷设方式,因为你的电缆截面比较大,重量相对也大,采用架空敷设时会用更多的电杆或架构,成本会比较高,采用隧道和沟道这两种方式便于电缆的施工、维护和检修,由于只有150米,成本不会上升多少;如果截面选择有富裕,还可以采用直埋敷设方式,只是注意施工时采取防外边破坏的措施就可以了;

相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便;且由于散热不畅,会影响到电缆的载流量,有时需要加大电缆的截面。
来自:求助得到的回答
沈JP
2010-09-28 · TA获得超过1745个赞
知道小有建树答主
回答量:2154
采纳率:50%
帮助的人:1077万
展开全部
300平方线?哪得多重啊,建议走电缆沟比较安全,散热肯定会差些。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起