可燃气体和有毒气体检测器的报警设定值应符合有关规定,可燃气体的二级报警设定值应小于或等于( )
1个回答
展开全部
【答案】:B
根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB 50493—2009)第5.3.3条规定,报警设定值应符合下列规定:
①可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限。
②可燃气体的二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。
③有毒气体的报警设定值宜小于或等于100%最高容许浓度,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为200%最高容许浓度。
