电缆载流量计算方法?

 我来答
成都珞石模温机
2023-11-24 · 百度认证:珞石机械(成都)官方账号
成都珞石模温机
聚焦西部市场 ,专注温控设备。珞石机械(成都)有限公司专业从事模温机、水(油)循环温度控制机、冷热一体机、压铸模温机、有机热载体炉、工业冷水机组等安全、智能温控设备研发、生产、销售及服务。
向TA提问
展开全部

电缆载流量与导线截面积有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出导线的载流量,比较方便。载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。

导线截面积(mm2)与载流量(A)的粗略倍数关系常用铝芯导线标称截面积与载流量的粗略关系如下:

导线截面积与载流量关系口诀及解释

一、铝芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系

10下五,100上二截面积在10mm2以下,载流量都是截面积数值的5倍。截面积100mm2以上的载流量是截面积数值的2倍。

25、35,四、三界截面积为25mm2与35mm2的,载流量在4倍和3倍的分界处。

70、95,两倍半截面积为70mm2、95mm2的,载流量为截面积的2.5倍。

穿管、温度,八、九折对于穿管敷设(包括槽板等),即导线加有保护套层,不明露的,计算后的载流量要打八折;若环境温度超过25℃,计算后要打九折;若即穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

裸线加一半对于裸铝线的载流量,计算后再加一半。这是指相同截面积裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如,对裸铝线载流量的计算:当截面积为16mm2时,载流量为16×4×1.5=96A,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4A。

二、铜芯绝缘线载流量与截面积的倍数关系

铜线升级算将铜导线的截面积按截面积排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。例如,截面积为35mm2裸铜线,环境温度为25℃,载流量的计算为:升级为50mm2裸铝线即得50×3×1.5=225A。误差说明:从上述内容中可以看出,导线载流量随截面积的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面积25mm2和35mm2是4倍与3倍的分界处,25mm2属4倍的范围,它按口诀算为100A,但按手册为97A;而35mm2则相反,按口诀算为105A,但查表为117A。不过,这对使用的影响不大。

三、一般铜导线载流量导线的安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A

沸融熔
2023-07-31 · TA获得超过1.1万个赞
知道答主
回答量:116
采纳率:16%
帮助的人:11万
展开全部

一、三相电缆载流量对照表如下图:

二、三相电缆载流量计算方法如下:

1、根据三相电相线电流计算公式  I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)

带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;

计算得,相线电流I=13.3A

2、在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。

13.3÷8=1.66mm^2,

电缆最近的规格为2.5mm^2

扩展资料

电线电缆有以下国家标准:

1、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002) &shy;

2、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准: &shy;GB/T12706.2-2002)

3、高压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:64/110KV,执行标准:GB/T 11017-[/B]2002;127/220KV、290/500KV) &shy;

4、控制电缆(执行标准:GB9330-88;电压等级:450/750V) &shy;

5、计算机电缆(电压等级:0.45/0.75KV,企标)

6、架空绝缘电缆(电压等级:0.6/1KV、8.7/15KV、26/35KV;执行标准:三个) &shy;

7、铝绞线及钢芯铝绞线(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T 1179-1999)

8、耐火电缆(电压等级:0.45/0.75、0.6/1KV;执行标准:GB/T 19666-2005,GB/T12706.1-2002) &shy;

9、低烟无卤电缆(执行标准:GB/T 19666-2005,GB 12706.1-2002)

10、布电线(电压等级:300/500V、450/750V;执行标准:GB5023-1997)

参考资料百度百科-载流量

百度百科-导线载流量

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大泉电磁流量计
2023-11-10 · 百度认证:大泉(上海)自动化科技有限公司官方账号
大泉电磁流量计
向TA提问
展开全部
电缆载流量可以通过以下几个步骤来计算:

根据发热条件限制导线截面(安全载流量);
根据电压损失条件选择导线截面,以确保负荷点的工作电压在合格范围内。 此外,还可以使用公式来计算,即将电缆的截面积乘以材料的额定电流密度,再乘以散热修正系数,即可得到电缆的载流量。另外,如果电缆要穿入管内,则需要根据穿管数量,在计算出的载流量基础上,进行打折计算。
已赞过 已踩过<