关于钻孔灌注桩施工,下列说法错误的有( )。
A.护筒埋置深度在旱地宜为2~4mB.首批混凝土入孔后,应连续灌注,不得中断C.钢筋笼外侧控制保护层厚度的垫块竖向间距为2.5mD.冲击钻进过程中孔内水位应高于护筒底口1...
A.护筒埋置深度在旱地宜为2~4m
B.首批混凝土入孔后,应连续灌注,不得中断
C.钢筋笼外侧控制保护层厚度的垫块竖向间距为2.5m
D.冲击钻进过程中孔内水位应高于护筒底口100mm以上
E.水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的终凝时间 展开
B.首批混凝土入孔后,应连续灌注,不得中断
C.钢筋笼外侧控制保护层厚度的垫块竖向间距为2.5m
D.冲击钻进过程中孔内水位应高于护筒底口100mm以上
E.水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的终凝时间 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C、D、E
A项,护筒埋置深度在旱地或筑岛处宜为2~4m;B项,首批混凝土入孔后,应连续灌注,不得中断;C项,钢筋笼骨架外侧设置控制保护层厚度的垫块,其间距竖向为2m,横向圆周不得少于4处;D项,冲击钻进过程中,孔内水位应高于护筒底口500mm以上,掏取钻渣和停钻时,应及时向孔内补水,保持水头高度;E项,水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的初凝时间,首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要。
A项,护筒埋置深度在旱地或筑岛处宜为2~4m;B项,首批混凝土入孔后,应连续灌注,不得中断;C项,钢筋笼骨架外侧设置控制保护层厚度的垫块,其间距竖向为2m,横向圆周不得少于4处;D项,冲击钻进过程中,孔内水位应高于护筒底口500mm以上,掏取钻渣和停钻时,应及时向孔内补水,保持水头高度;E项,水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的初凝时间,首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1.0m以上的需要。
adhk
2024-10-29 广告
2024-10-29 广告
振冲桩施工方案如下:首先进行地质勘测,确定施工参数和机械配置。采用“先中间后周边”的施工顺序,使用振冲器、电控系统、起吊机械等设备。在造孔后清孔,再进行填料振冲,逐段加密至成桩。注意控制水量、水压和振动时间,确保成桩质量。合理安排施工顺序,...
点击进入详情页
本回答由adhk提供