两个接触器控制一个电机怎么控制的呢?

 我来答
晴说科技
2023-06-27 · 科技数码资讯分析,解读不一样视角!
晴说科技
采纳数:7 获赞数:8913

向TA提问 私信TA
展开全部

电路图和控制电路综合图:

原理:

图中使用了2个分别用于正转和反转的电磁接触器KM1、KM2,对这个电动机进行电源电压相的调换。此时,如果正转用电磁接触器KM1,电源和电动机通过接触器KM1主触头,使L1相和U相、L2相和V相、L3相和W相对应连接,所以电动机正向转动。

如果接触器KM2动作,电源和电动机通过KM2主触头,使L1相和W相、L2相和V相、L3相和U相分别对应连接,因为L1相和L3相交换,所以电动机反向转动。

扩展资料:

三相异步电动机正反转控制:

主要电气元件:按钮开关3个,接触器2个,热过载1个,最好加3个熔断器为保护3条火线用。

电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序。

接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。

三相异步电动机正反转控制的安全措施:

电动机的正反转控制操作中,如果错误地使正转用电磁接触器和反转用电磁接触器同时动作,三相电源的L1相和L3相的线间电压,通过反转电磁接触器的主触头,形成了完全短路的状态。

所以会有大的短路电流流过,烧坏电路。所以,为了防止两相电源短路事故,接触器KM1和KM2的主触头决不允许同时闭合。