帮忙回答几个电工基础知识问题,非常感谢

1.什么叫Icu?什么叫Ics?两个参数之间有何关系,对断路器意味着什么?2.什么是I2*t?它的物理意义是什么?3.什么是额定绝缘电压?什么是额定冲击电压?4.防护等级... 1. 什么叫Icu?什么叫Ics?两个参数之间有何关系,对断路器意味着什么?
2. 什么是I2*t?它的物理意义是什么?
3. 什么是额定绝缘电压?什么是额定冲击电压?
4. 防护等级的概念是如何定义的?
5. 为什么电动机做保护和普通配电做保护有所区别?
6. 隔离开关与断路器有何区别?
7. 为什么PT二次侧不得短路?CT二次侧不得开路?
各位大侠,我需要非常准确的答案,希望相关专业的人能回答,非常感谢各位专业大侠!
展开
 我来答
xy快乐鸟
2010-09-30 · TA获得超过3.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:36%
帮助的人:3916万
展开全部
6、两者的区别在于:前者不能带负荷开、合,(只是在线路中提供一个明显的断开点)后者可以带负荷开、合。
7、PT是电压互感器,它是电压源,和普通变压器差不多,短路肯定会产生很大的短路电流,会熔断熔丝,或造成某种保护动作,若保护失灵或熔丝不熔断,则直接烧毁PT。CT是电流互感器,它的二次线圈是按照短路设计的,为此,它的二次侧线圈必须有很多的圈数,以保证有足够的阻抗,使得二次电流不致于过大,而它的二次侧若开路,它的二次侧那么多的线圈圈数(二次的感应电压和圈数成正比)必然产生一个超高的电动势,有可能击穿CT的绝缘,造成损坏
北科教育
2019-08-21 广告
北科教育隶属于北京北科教育培训中心,始建于2005年,是一所集职业教育和技能培训为一体的专业培训机构。北科培训中心开设成人高考、会计、物业、物流、人力资源等多种职业教育培训;电工、管道工、司炉、制冷、电气焊、叉铲车等技术型工种以及造价员、安... 点击进入详情页
本回答由北科教育提供
2009_swx
2010-09-30 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:81
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
额定运行短路分断能力Ics
额定极限短路分断能力Icu
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询