供电容量负荷计算 P=1.05×(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4)
供电容量负荷计算P=1.05×(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)=1.05×(0.5×561/0.8+100×.0.6+30×0.8+30×0....
供电容量负荷计算
P=1.05×(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4)
=1.05×(0.5×561/0.8+100×.0.6+30×0.8+30×0.6)
=452.625kw
变压器容量计算
P0=1.05P/Cos¢≈1.3P
=1.3P×452.625kw
≈589 kVA
请问高工,大侠,这样的计算方式对不对呢,错在哪里,多谢指点 展开
p0=452.625*0.8=362.1kVA
=1.05×(0.5×561/0.8+100×.0.6+30×0.8+30×0.6)
=452.625kw
p0=452.625*0.8=362.1kVA