锅炉安全阀怎么调?

 我来答
欧科全预混燃气锅炉
2023-06-28 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:142
采纳率:100%
帮助的人:2.1万
展开全部
安全阀应在锅炉水压试验完成后安装,应在初次升火时进行安全阀工作压力的调整.按照耐歼国家劳动总局“蒸汽锅炉安全技术监察规程”143条表7-2规定的压力进行调整.
1.安全阀调整办法:拆去开口销,除去顶盖,拧松六角锁紧螺母,然后拧动调节螺杆,使弹簧放松或拧紧,来达到安全阀要求的排汽压力.调整后拧紧锁紧螺母,再将其余零件装妥.2.当安全阀达到规定的整定压力后应进行铅封,除非安全阀进行校验时,其它任何时候不允许私自拆卸铅封.3.在调整安全阀时,锅筒内之水位应较平常水位略低,并预备在安全阀开启后能随时进水.4.切勿敲击安全阀上的任何部分,开启安全阀只能用阀上的控制杆.5.在安全阀未调整前锅炉绝对禁止使用.
应经核芹常注意安全阀的作用是否正常.因水蒸汽的作用,为了防止安全阀的阀盘和阀座粘住,应定期作排气实验,每隔2-4星期应做一次,以校验安全阀的启闭作用.安全阀应接装排汽管,将汽导向锅炉房安全处.安全阀应铅直安装.导向管上不允许安装阀门.
在安装安全阀之前应对其进行相应的严密性检测,锅炉应安装安全阀,并按照表中相对而言较低的起始压力进行调整.如果安装的锅炉配备了过热器,应注意调整的安全阀一定为过热器中的安全阀,首先应开启过热器中的安全阀门.在进改亩毕行安装时,安全阀要垂直,要设置排汽管且排汽管的截面要符合工程需要,保证管道的畅通,并确定直传地点.疏水管应设置在排汽管底部,排水管要在省煤器的安全阀上装设.当锅炉进行蒸汽严密性试验后,过热器及锅筒的安全阀要做最后的调整,调整时要采用水压的方法并且在蒸汽严密性试验前来进行.对于安全阀要检查三项内容,即回座压力及起座压力和起始压力.安全阀的起座压力要按照相应的规定进行调整,若相应安全阀的起座压力较低,那么其调整压力定为日常工作压力的1.12倍,并不能小于工作压力加0.07MPa;如果安全阀的起座压力相对较高,则其整定压力为1.14倍,并且不能小于工作压力加0.1MPa;锅炉上应有一个安全阀以较低的起座压力做整定的.整定压力条件下,安全阀不可出现泄漏及冲击等现象,经检验调整合格后,做上相应标记
哈美顿(上海)实验器材有限公司
2024-11-20 广告
想要找能提供实验器材的公司,就得看这个公司的生产水平,产品质量和经验,然后就是产品价格和售后服务,目前市面上的类似厂家较多,如何找到能解决用户需求的公司才是关键所在,哈美顿(上海)实验器材有限公司,专业从事精密测量设备、自动化移液工作站和样... 点击进入详情页
本回答由哈美顿(上海)实验器材有限公司提供
北国雪原
高粉答主

2023-06-23 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:4.2万
采纳率:83%
帮助的人:7144万
展开全部
锅炉安全阀用户不能随便调,要有锅轮旦炉压力容器特种设备检验所的专职机构来调整。另外,安全阀也有好多种,例如我们常见的有弹簧式,还与杠杆式、静卖芦重式。腊配扰