为什么说对继电保护的四个基本要求是彼此矛盾的

 我来答
wangtengfeiqq
2010-10-03 · TA获得超过213个赞
知道答主
回答量:47
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
四性保护可靠性,灵敏性,选择性,速动性
其中灵敏性和可靠性是相互矛盾的。如果我想要满足灵敏性,我的保护动作定值就不能定的太高。但是我的保护定植如果太低,保护可能就不可靠。在受到扰动时保护就动作了(如过负荷时)。着是我们不希望看到的。
然后选择性和速动性是相互矛盾的。我门保护一般分为三段式保护,其中三段有个配合的问题,靠保护定植的不同和时间的不同来配合。这样就需要我们靠时间躲避保护区域交叉的问题(如我一段保护时间20MS而我二段一般取500MS当我一段失灵的时候要靠二段来动作)。500MS的时间无法满足我速动性的要求。不知道这么说你能不能理解。
你可以看看继电保护方面相关的书籍。能让你更好的理解。
乐享食刻T6k
2010-10-04 · TA获得超过143个赞
知道答主
回答量:71
采纳率:0%
帮助的人:17.7万
展开全部
他两说的够直白了,就是你想快速还要兼顾可靠,想要可靠保守,还要担心因此而拒动。很好理解嘛
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
痴狂小黑
2010-10-03 · TA获得超过124个赞
知道答主
回答量:24
采纳率:0%
帮助的人:24.5万
展开全部
按照保护实现的功能来说,这几个基本要求是相辅相成的,但又相互制约

要求在最短时间内切除电网故障元件的同时,还得要不切错开关,切尽量少的开关

让电网由部分元件故障状态快速过渡到暂态稳定,不引起电网较大波动

假如说,部分电网因线路故障多切了几个开关,正好这几条线路的负荷都比较大,从而引起电网潮流波动,那就不得不压电源端机组出力,严重时还会引起部分电网解列

因此,保护动作要切开关,不能多切,也不能少切,更不能误切、错切
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式