三孔插座怎么接线

 我来答
别墅大师
2022-10-30 · TA获得超过715个赞
知道大有可为答主
回答量:4.8万
采纳率:99%
帮助的人:474万
展开全部
(1)在中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地,而在中性点接地运行的系统中,可采用设备外壳接零保护。但这两种保护方式是不允许同时共用在一个低压电网中的。
(2)采用保护接零有如下特点:①采用保护接零的电气设备,如因绝缘损坏,所产生的“相”对“零”的短路电流要比采用保护接地方式大得多,因而能在较短的时间内促使熔断器或自动空气开关发生动作,迅速切断电源;②由于零线和相线一般都是并行敷设的,所以采用保护接零时安全方便。
(3)在使用单相插座做保护接零时。单相三孔插座右插孔接相线,左插孔接零线,上插孔(孔径大于其他两个插孔)接保护零线。但这根零线必须接在零线的干线上,而不能接在左插孔接线端至零线干线之间。这样一旦发生零线断线时,如图3所示,相线的电压通过用电设备引至工作零线的左插孔,再由连接线传到设备的外壳上,使触及设备外壳的人员触电,因此,必须严格遵照正确接线方式,安装三孔插座。
别墅大师为你提供当地建房政策,建房图纸,别墅设计图纸;
别墅外观效果图服务,千款爆红图纸任你选:www.bieshu.com?bdfc
朱阁eminem
2014-03-25 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:61
采纳率:0%
帮助的人:46.4万
展开全部
单相三孔插座 左零右火 上接地线
即做N右L 上接PE
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起