空开为什么吱吱响
170平方铝线三相电进来,三个分开关(100A大空开)每相接12台工业电脑(额定功率1KW,实测998W)也就相当于12KW每个空开,用着的时候每个空开都吱吱响,而且比较...
170平方铝线三相电进来,三个分开关(100A大空开)每相接12台工业电脑(额定功率1KW,实测998W)也就相当于12KW每个空开,用着的时候每个空开都吱吱响,而且比较热。这样正常么?算下来,按每KW5个电流,12KW也就最大60A,用到100A大空开也吱吱响,接15台机器的时候响得历害,还热得跳过一次,别说空开质量不好,换了几种都一样,这样说来不应该啊!
展开
3个回答
展开全部
原因是:一个交换机内部是坏的,不短路,有跳火现象,导致电力消耗。
建议:
建议立即修理或更换,否则会烧坏电线或其它电器。
空气开关:
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。
工作条件:
周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;
污秽等级:污秽污染等级为3级。
展开全部
是一个交换机内部是坏的,不短路,有跳火现象,导致电力消耗,建议立即修理或更换,否则会烧坏电线或其它电器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
空气开关带有过流关断的能力,这个能力靠的是内部具有一个过流线圈,电流通过这个线圈会产生和电流大小相应磁场,在磁场作用下线圈内部的动作原件会产生轻微震动。这个声音就是这个震动的声音。
这个是一个合格开关正常的表现。
这个是一个合格开关正常的表现。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?