怎么选择合适的UPS 10

现需要购买一套UPS不间断电源,用于断电后的应急。2台R910各有4个1100w电源(每台中其中2个为冗余电源),还有两台工作站,分别是dellT7500和T710,以及... 现需要购买一套UPS不间断电源,用于断电后的应急。 2台R910各有4个1100w电源(每台中其中2个为冗余电源),还有两台工作站,分别是dell T7500和T710,以及个MD1200存储,所以可能需要10kw的UPS 要求能同时带动所有的这些机器,主要为断电时争取一定的关机处理时间,需要断电后能维持15分钟以上。该怎么选择UPS,和电池组才能满足需求 展开
 我来答
程亦澈
推荐于2019-03-01 · 知道合伙人历史行家
程亦澈
知道合伙人历史行家
采纳数:161 获赞数:12106
山西农大在校生

向TA提问 私信TA
展开全部
1、从最基本的层面看,UPS执行两个基本和补充功能:
  • 调整输入电源,消除公共电网和其它主要电源上最常见的电压骤降和尖峰
  • 通过动态地选择从公共电网、电池、备用发电机和其它可用电源上汲取电力,为电压骤降和短时断电(5分钟到1小时)提供过渡电源
2、用于为数据中心的UPS提供这些功能,以满足行业标准和技术规范中对IT电源装置规定的要求。但是,它们提供的保护等级和提供保护的方式不尽相同。市场上出售的UPS一般有三种保护IT设备的拓扑结构:
  • 后备式UPS让设备一直用市电电源工作,直到UPS探测到问题时才切换到电池电源,以保护设备不受电压骤降、浪涌或断电的影响。
  • 在线交互式UPS在市电流入被保护的设备前,根据需要将输入市电电压升高或降低,或者使用电池电源。
  • 双转换UPS将设备从原市电电源上隔离开-将电源从交流转换到直流,然后再转换为交流,以提供最清洁的电源和最高等级的保护。
3、最新一代UPS中有一些机型具有多模式行动能力,通常称为“经济模式”或“高效模式”。UPS一般在高效模式下运行,除非电源条件使其有理由切换到保护等级更高的双转换模式。
4、为特定用途(如工业或苛刻环境)也设计了其它拓扑结构,如铁磁谐振式和旋转式设计。本文讲述多数IT环境中使用的典型的静态UPS拓扑。
5、哪种设计适合您的数据中心呢?制造商为这些拓扑设计产品的方式对总体电源性能、数据中心的可用性和总拥有成本有很大的影响。本文对根据使用要求选择最佳UPS内部设计时需考虑的一些重要问题提供一个客观的看法。
不同UPS拓扑研究
6、UPS拓扑可分为两个基本设计类型:双转换式和单转换式。
  • 双转换UPS系统将电源处理两次。输入整流器将交流处理成直流,然后送入输出逆变器中,逆变器再将直流处理成交流电源,送给T设备。在正常运行中,UPS通过整流器和逆变器组合不断地对电源进行双重处理。
  • 如果交流输入电源超出了预定的限定条件,整流器将切断,UPS从电池汲取电力。电池电源通过输出逆变器后输送到IT设备。
UPS将一直用电池供电,直到交流输入回到正常的容限内(或电池电量用完,以最先发生的为准)。

  • 单转换UPS系统在正常运行中用输入交流市电电源为输出负载提供所需的交流电力。有些系统使用感应线圈或变压器调节输出电压。这些设计中也包括某些类型的电池充电电路,以确保电池充足电量。
7、如果交流输入电源超出了预定的限定条件,UPS会接通其逆变器(在有些设计中,逆变器一直接通,但不加载)。逆变器从电池汲取电流,然后断开交流输入电源,防止从逆变器上将电力反馈到市电电网。UPS将一直用电池供电,直到交流输入回到正常的容限内(或电池电量用完,以最先发生的为准)。
8、在线交互式和后备式系统是最常用的单转换设计中的两个,过去一般用在功率较低的应用场合。在线交互式系统的输入电压范围通常比后备式系统的宽,不使用电池就可通过电源接口将电压调整到可接受的限制范围内。后备式电源系统只简单地将输入交流电源送给所连接的设备,并在需要时切换到电池电源。有些后备式UPS设计也并入了变压器或其它装置,以提供有限的电源调整。

9、新的多模式UPS结合了单转换和双转换技术的精华,具有每种技术的优点。每当UPS的高速线路探测电路检测到电力状况的任何变化时,系统将根据情况自动变换模式:
  • 正常状况:当电力状况在可接受的限制范围内时,多模式UPS以一种高效节能的系统运行-将电压调整到安全的容限内并解决市电电源中出现的常见异常情况。
  • 电力不稳定或短暂扰动:如果交流输入电源超出了为在线交互模式预设的容限,系统将切换到双转换模式。UPS通过整流器和逆变器处理输入电源,使IT设备与输入交流电源完全隔离。
  • 停电或持续电力异常:如果交流输入电源超出双转换整流器的容限(或完全断电),UPS使用电池提供电能,使输出负载保持运行。当发电机上线提供备用交流电源时,UPS使用双转换模式,直到发电机充分稳定下来后,才安全地切换回高效模式。
10、这种多模式新技术可提供即时条件下所需的精确的电源保护等级。除非需要,这种装置不在低效/高保护模式下运行。在IT运营中,能源成本代表了单项最大的构成部分,这种策略的能效收益是相当大的。即使小的数据中心每年也可在电费上节约数万美元。较大的数据中心随着时间的增加可节约数百万美元,而不影响数据中心的性能或可靠性。
丰亚伟业
2024-08-12 广告
在UPS电源市场上,价格因品牌、型号、功率及容量等多种因素而异。就性价比而言,难以直接断言哪家公司的UPS电源最为便宜,因为价格还受到市场波动、促销活动等因素的影响。北京丰亚伟业科技发展有限公司致力于为客户提供多样化的UPS电源解决方案,我... 点击进入详情页
本回答由丰亚伟业提供
lxr6906
2014-05-14 · TA获得超过1218个赞
知道小有建树答主
回答量:759
采纳率:0%
帮助的人:366万
展开全部
你这些东西功率加一起然后除以0.8,然后往上找,这样就选出了UPS的容量,后备15分钟,标机差点事儿,就用长机,15分钟不如你就说是按后备30分钟左右来算,根据UPS的直流电压不一样算出的电池数量和大小也不一样....具体的你先想好要买什么品牌的UPS,然后百度一下随便搜个公司打过去问下那边就会告诉你的...你要懒得打,我给你算下也行...但是基本数据得有
追问
谢谢。准备买索瑞德的。但是不知道怎么选。
追答
我这边做APC的比较多,索瑞德还真没怎么听说过,你就百度搜一个买这个机器的公司的电话打过去他们就会告诉你用什么机器还有配多大多少电池,至于价格货比三家多问问,上来肯定价格报的都比较高的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
林益铭
2019-04-29 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2550
采纳率:85%
帮助的人:185万
展开全部
1.蓄电池容量的计算方法 蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。 以下就容量计算方法进行说明:
1、 计算容量的必要条件 A、 放电电流 有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。 B、 放电时间 可预期的负载的最大时间。 C、 最低蓄电池温度 预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。 D、 允许的最低电压 单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数
2、 容量的计算公式 C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)、、、、、、、KN(IN-IN-1)]/L C:250C的额定放电率换算容量(AH)、、、、、、UXL电池是10HR容量。 L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用的修正值。一般L值采用0.8。 K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量换算时间。 I: 放电电流 下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I
3、 容量的计算举例 A、 放电电流 140A(一定) B、 放电时间 30分 C、 最低蓄电池温度 -550C D、 允许的最低电压 1.6V/单格 按上述条件,得出K=1.1 C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.8 所以,可使用UXL220-2。 注:上述例子是针对放电电流一定的简易的负载类型电池容量的计算。其它负载类型的计算请参考日本蓄电池工业标准[SBA6001]。***************************************************************************************************************************2.关于UPS容量的计算举例 计算机设备应该加装不间断电源保护,其有两个主要作用:一是在市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用;二是在市电没有中断时,但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS,其有稳压稳频的作用,电源干净可靠。UPS的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载;如PC机一般其容量为250W,计算机常用的服务器为700W,如果以PC机作为服务器一般以300W计算,HUB交换机为100W,(注意:计算容量时只能以最大负荷计算)例如:一个计算机机房有4台PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护,计算如下:  1)总负载计算     4台PC机 250W X 4 = 1000W    1台服务器 700W X 1 = 700W    1台网络交换机 100W X 1 =100W   以上合计:1800W2)UPS容量计算在线式UPS一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250VA,考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(因为UPS的最佳工作状态就是负载70%到80%);所以设计推荐UPS容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从而可以得出选用3000VA的UPS3)品牌的选择在线式UPS当今市场上比较常用的知名品牌有美国山特,因为APC不是纯在线式UPS,所以我们推荐使用美国山特3000VA的UPS,型号为STK C3KS4)电池容量的计算美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的功率因数为0.8(查资料可以得出),所以3000VA实际功率为3000VA X 0.8 = 2400W;美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的电池直流电压为96V(查资料可以得出),根据W = U X I,所以I = W ÷ U =2400 ÷ 96 = 25A,计算得出电流为25A,延时1小时得用25AH的电池,现在需要延时2小时,即需要50AH的电池。现在市场上常用的知名电池有沈阳松下,其常用的容量有24AH-12V;38AH-12V;65AH-12V;100AH-12V;根据以上计算可以选用65AH-12V的沈阳松下蓄电池一组就可以延时2小时。因为UPS常用电池电压为12V,而C3KS UPS的电池电压为96V,所以应该需要8节(96V ÷ 12V =8)。从而可以计算得出选用美国山特3000VA的UPS,配置8节65AH-12V的沈阳松下蓄电池,加一个电池柜,可以让受保护的设备延时2小时电源保护。=====================================================================常用UPS铅酸蓄电池规格重量参考 用户可以根据自己所需的UPS容量计算出电池的型号和重量,在机房筹建装修时与建设方或设计部门提出结构承重加固事宜,当然,如果你的UPS容量很小就不必考虑了。另外每个品牌的电池型号、规格有所不同,重量也有可能差异,本表对你只是一个粗略参考。电池型号 额定电压 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 重量(kg)24AH 12V 165 125 182 1138AH 12V 195 165 180 1565AH 12V 340 165 178 20100AH 12V 405 174 235 30
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
腾讯电脑管家
2019-03-15 · 百度知道官方认证企业
腾讯电脑管家
腾讯电脑管家是腾讯公司推出的免费安全管理软件,能有效预防和解决计算机上常见的安全风险,并帮助用户解决各种电脑“疑难杂症”、优化系统和网络环境,是中国综合能力最强、最稳定的安全软件。
向TA提问
展开全部
首先要确定您的设备是多大功率的,一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。
其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这种差别,两者的换算关系为:视在功率*功率因数=实际输出功率
后备式、在线互动式的功率因数在0.5与0.7之间,在线式的功率因数一般是0.8。
给设备配UPS时应以UPS的实际输出功率为匹配的依据,有些经销商有意或无意会混淆(VA)与(W)的区别,这点要提请用户注意。
根据使用环境选择可以分为工业级UPS和商业级UPS,工业级UPS适应于环境比较恶劣的的地方,商业级UPS对环境的要求比较高。
UPS通常分为工频机和高频机两种。工频机由可控硅SCR整流器,IGBT逆变器,旁路和工频升压隔离变压器组成。因其整流器和变压器工作频率均为工频50Hz,顾名思义叫工频UPS。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式