各位高手你们好我的S7-200无法通信连接。设置PG/PC接口我多次尝试,更换都要是不行的!都是通信超时。请高手给点建设。谢谢了!... 各位高手你们好我的S7-200无法通信连接。设置PG/PC接口我多次尝试,更换都要是不行的!都是通信超时。请高手给点建设。谢谢了! 展开
 我来答
帐号已注销
高粉答主

2020-02-05 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:263
采纳率:95%
帮助的人:11.1万
展开全部

检查PC/PG接口设置是否和通讯线匹配。

检查通讯线驱动是否正常。

以上2条正常可能是通讯线或PLC通讯口损坏。

还有一种可能当200通讯口设置成只有口通讯的时候,只能将PLC模式开关置于STOP才能正常通讯
还有就是检查你电脑接口有没有问题,比如供电不足。

扩展资料:

追求卓越:

取得卓越的业绩和运营成果。

追求卓越,是我们在每个业务都将尽力实现的目标。我们根据公司愿景制定这一远大目标,并在其指引下提供优异的质量及超越客户需求的解决方案。一直如此。

追求卓越还意味着吸引市场上最优秀的人才。我们将帮助这些人才掌握获得成功所需的各种技能,给他们提供发挥潜力的绝佳机会。我们致力于营造一种高绩效企业文化

追求卓越不仅仅关系到我们今天所做的一切,它还要求我们找到一条持续改善的道路。这需要我们灵活、积极地迎接变革,从而确保我们能够牢牢把握新的机遇。

参考资料来源:百度百科-西门子股份公司



百度网友40ff688
推荐于2017-09-27 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:37
采纳率:0%
帮助的人:16.7万
展开全部

(1) Micro/WIN中设置的对方通讯口地址与CPU的实际口地址不同,通常设置“2”;
(2)Micro/WIN中设置的本地(编程电脑)地址与CPU通讯口的地址相同了(应当将Micro/WIN的本地地址设置为“0”) 
(3) Micro/WIN使用的通讯波特率与CPU端口的实际通讯速率设置不同 
(4) 有些程序会将CPU上的通讯口设置为自由口模式,此时不能进行编程通讯,只能打到STOP模式。

(5)如果使用的是USB/PPI电缆,应注意设置

更多追问追答
追问
高手你好!我用的是USB转RS232的转换编程线!   本地连接设置为COM1 !其他设置都试了都没有用!求解!谢谢!
追答

你好,首先请确定USB转RS232通信驱动是否装好?装好后应该可以在设备管理器中看到如图

COM3就是应该连接到的接口;

然后请看一下PLC地址是否你曾经改过,默认为2,如果改过应该最大到126,可以想想;

还有确定你的波特率与你的PC/PPI电缆设置的拨码是否相同,如图

然后在看看Set pg/pc中是否有PC/PPI cable.ppi这一项?我的软件曾出过这样的问题。

最好将PLC上的拨码搬到STOP位置上,进行通信连接。

如图

就这些,一定可以找到你的PLC。

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wuxiangcheng1
2014-04-17 · TA获得超过280个赞
知道小有建树答主
回答量:379
采纳率:100%
帮助的人:174万
展开全部
检查PC/PG接口设置是否和通讯线匹配
检查通讯线驱动是否正常
以上2条正常可能是通讯线或PLC通讯口损坏
还有一种可能当200通讯口设置成只有口通讯的时候,只能将PLC模式开关置于STOP才能正常通讯
还有就是检查你电脑接口有没有问题,比如供电不足
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)