砖混结构中,梁的纵向钢筋应该锚入构造柱多长?参照什么规范?
3个回答
展开全部
答:摘自《混凝土结构设计规范》GB50010-201
条文说明:
9.2.2 对于混合结构房屋中支承在砌体、垫块等简支支座上的钢筋混凝土梁,或预制钢筋混凝土梁的简支支座,给出了在支座处纵向钢筋锚固的要求以及在支座范围内配箍的规定。与原规范相同。工程实践证明,这些措施是有效的。
按9.2.2条及条文说明来看,如预制钢筋混凝土梁的简支支座还是梁垫为强!而纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度符合9.2.2第1款要求时,当V不大于0.7ƒtbh0时,不于5d;当V大于0.7ƒtbh0时,对带肋钢筋不小于12d,对光圆钢筋不小于15d,d为钢筋的最大直径。
故砖混结构中,梁的纵向钢筋不一定锚入构造柱。构造柱是梁的支座,已属“半框架”了。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询