西门子plc系统错误求助

本人在使用西门子时候遇到多个疑问点,烦请高手提醒1·模式开关如何操作能清除CPU里面原有的所有ob块以及功能块和数据块,是否会将硬件组态一并清除?2·程序运行时,并排的4... 本人在使用西门子时候遇到多个疑问点,烦请高手提醒
1·模式开关如何操作能清除CPU里面原有的所有ob块以及功能块和数据块,是否会将硬件组态一并清除?
2·程序运行时,并排的4个输出模块前三个能正常输出,第四个输出模块不正常(程序里有输出时,模块灯未
亮),如何判断是通讯不上还是组态错误?如果硬件组态跟实际硬件不符时会否sf报错?实际硬件比组态多时报警?在硬件组态窗口在线,某些模块会显示灰掉是什么问题?附图

3·上载的程序中,有些数据地址只显示;例如DBW23。未指明DB块。这么怎么使用的?
本人英文太烂,有些报警不懂附图,洗完高手帮忙提供点思路。
展开
 我来答
丐帮晓峰
2014-06-02 · TA获得超过223个赞
知道小有建树答主
回答量:370
采纳率:0%
帮助的人:130万
展开全部
从站丢失。通讯受到干扰或从站无法连接。
电路板维修晏工
推荐于2017-10-04 · 超过60用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:271
采纳率:0%
帮助的人:124万
展开全部
1·模式开关到stop 在线直接能清除CPU里面原有的ob块,只有系统功能块不能删除,不会将硬件组态一并清除
2·程序运行时,并排的4个输出模块前三个能正常输出,第四个输出模块不正常 那是因为是开关量模块没有硬件组态进去,也不会报警。也只有开关量不报警
不报警说明通讯上了,并组态没有错误。如果硬件组态跟实际硬件不符时,会sf报错?实际硬件比组态多时不报警。在硬件组态窗口在线,某些模块会显示灰掉是因为模块有故障,没上24V电。。
追问
谢谢!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式