4个回答
展开全部
严密性试验在防腐、保温前面做。
基本流程:开槽-验槽-管道吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-强度试验-焊口防腐保温-严密性试验-管道防腐保温。
先强度试验,再严密性试验,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。
扩展资料
热力网管道的温度变形应充分利用管道的转角管段进行自然补偿。直埋敷设热水管道自然补偿转角管段应布置成60°~90°角,当角度很小时应按直线管段考虑,小角度的具体数值应按《城镇供热直埋热水管道技术规程》(CJJ/T 81)的规定执行。
当两条管道垂直布置且上面的管道直接敷设在固定于下面管道的托架上时,应考虑两管道在最不利运行状态下热位移不同的影响,防止上面的管道自托架上滑落。
直埋敷设热水管道,经计算允许时,宜采用无补偿敷设方式,并应按《城镇供热直埋热水管道技术规程》(CJJ/T 81)的规定执行。
北京天路达
2024-11-04 广告
2024-11-04 广告
作为北京天路达燃气管道工程有限公司的工作人员,深知燃气管道改造要求严格。改造需遵循政府统筹、科学评估、编制详细方案的原则,明确改造项目清单和分年度计划。施工时要确保安全,规范操作,避免破坏周边设施。同时,要充分利用新技术、新工艺提升管道质量...
点击进入详情页
本回答由北京天路达提供
展开全部
不是全部回填,而是一部分,为了使在试验打压之后能稳定管体
不管是强度试验还是严密性试验都是要打压的,而且压力一般都高于以后的工作压力,这个压力如果不加以稳定,管体会产生颤抖、摆动、漂浮等位移现象,影响管道连接部分质量,甚至发生更严重的后果。
一般管道是回填管上0.5米,而且是要把管道接口部分留开不填,因为渗漏往往出现在接口处,正常管体一般不会有事,这样出现渗漏问题是方便维修的。
只有燃气管道特殊,燃气管道在严密性试验的时候是要全部回填至管上0.5米处,不预留接口处,因为在这个试验前已经经过了强度试验,检查了管道的连接部分的强度,一般没有多大问题了。严密性试验需要全填的主要原因在于要保温,是其试验要求决定的:稳压24小时,每小时记录一次,压力降不超过133Pa。Pa是个很小的单位,我们一般都是听说的KPa、MPa,而这里要求24小时不能超过的单位是Pa,基本就是要求没有压力降,如果不进行保温的话光水的冷缩都远远超过这个数值了。
试验前被覆盖了的话,试验时这些部位无法检验是否有泄漏。如果只是看压力表微量泄漏是看不出来的。
所以试验后才能回填土。
所以试验后才能回填土。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
请问“......在回填土之后进行”的规定出自什么地方?本人监理过的蒸汽管道都是在吹污、密闭试验、保温后盖管道沟、覆土、封闭路面的嘛。再说供热管道也没有直接回填土的,此题有毛病啊!
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询