地暖的安装方法和地暖施工流程

 我来答
最强大脑花
推荐于2017-09-26 · 知道合伙人历史行家
最强大脑花
知道合伙人历史行家
采纳数:13131 获赞数:394213

向TA提问 私信TA
展开全部
  一、 关于地暖的一般规定
  1、施工安装前应具备下列条件:
  设计施工图纸和有关技术文件齐全;
  l)有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;
  施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;
  2)土建专业已完成墙面粉刷,外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房卫生间应做完闭水实验并经过验收。相关电气预埋等工程完成。  
  2、所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查合格。必要时应抽样进行相关检测。
  3、加热管应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。  
  4、施工过程中应防止油漆、沥青或其他化学溶剂接触污染发热管的表面。  
  5、施工的环境温度条件不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采施工时不宜于其他工种交叉施工作业,所有地面留洞应在填充层施工前完成。  
  7、地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏发热管;
  8、施工结束后应绘制竣工图,并应准确标注加热管敷设位置。  
  二、绝热保温层的铺设
  1、铺设绝热保温层的地面应平整,干燥、无杂物。墙面根部应平直,且无积灰现象;
  2、绝热保温层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。长沙地暖专家——华成供暖提醒,直接与土壤接触或有潮气侵入的地面,在铺设绝热层之前应先铺一层防潮层。
  
  三、低温热水系统加热管的安装
  1、加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁后,并应检查加热管外观质量,管内部不得有杂志。加热管安装间断或完毕后时,敞口处应随时封堵;
  2、加热管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。  
  3、加热管安装时应防止管道弯曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”;塑料管的弯曲半径不小于6倍管外径。  
  4、埋设于填充层内的加热管不应有接头。  
  5、施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头时,应先报建设单位或监理工程师,提出书面补救方案,经批准后方可实施。
  6、加热管应设固定装置。可采用下列方法之一的固定方式。  
  1)用固定卡将加热管直接固定在绝热板上。  
  2)用扎带将加热管固定在铺设于绝热层的网格上。  
  3)直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上。  
  4)直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。  
  7、加热管弯头两端宜设固定卡;加热管固定点的间距,直管段固定点间距宜为0.5—0.7m,弯曲管段固定点间距宜为0.2—0.3 m
  8、在分、集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100㎜时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。  
  9、加热管出地面至分、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下补球阀接口之间的明装管段,外部应套塑料套管。套管应高出装饰面150—200 。  
  10、加热管与分、集水器连接,应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接;连接管件宜为铜质。
    11、加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝。必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于200mm的柔性套管。  
  12、分集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。长沙地暖专家提醒,水平安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200㎜,集水器中心距地面不应该小于300㎜。
  
  13、伸缩缝的设置应符合以下规定:
  l)在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10㎜;伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于10㎜。伸缩缝填充材料宜采用聚乙烯泡沫塑料。  
  2)当地面面积超出30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8㎜。伸缩缝应从绝热层的上边缘作到填充层的上边缘。
  
  四、填充层施工
  1、混凝土填充层施工应具备以下条件:
  1)所有伸缩缝已安装完毕;
  2)加热管安装完毕且水压实验合格、加热管处于有压状态下;
  2、混凝土填充层施工,应由有资质的土建施工方承担,供暖系统安装单位密切配合;
  3、混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6MPa,填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa。
  4、混凝土填充层施工中,严禁使用机械震捣设备,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。
  
  五、 面层施工
  1、装饰地面宜采用下列材料:
  l)水泥沙浆、混凝土地面;
  2)瓷砖、大理石、花岗岩地面;
  3)符合国家标准的复合木地板及耐热实木地板。  
  2、面层施工前,填充层应达到面层需要的干燥度。应符合以下规定:
  1)施工面层时,不得剔、凿、割、钻填充层,不得向填充层内入任何物件;
  2)面层的施工,应在填充层达到要求的强度后才能进行。
  3)石材、面砖在与内外墙、柱等垂直构件交接处,应留10㎜宽伸缩缝;木地板铺设时,应留不小于14㎜的伸缩缝。长沙地暖专家提醒,伸缩缝应从填充层的上边缘做到高出装饰层上表面10--20㎜,装饰层敷设完毕后,应裁去多余部分。  
  3、以木地板作为面层时,木材应经过干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能进行地板施工;
  4、瓷砖、大理石、花岗岩面层施工时,在伸缩缝处应采用干帖。
  
  六、施工方案应包括下列内容:
  1、工程概况;
  2、施工节点图、原始地面至面层的剖面图、伸缩缝的位置等;
  3、主要材料、设备的性能技术指标、规格、型号等及保管存储措施
  4、施工工艺流程及各专业施工时间计划;
  5、施工、安装质量控制措施及验收标准,包括:绝热层铺设、加热管安装、填充层施工质量,水压实验,环路、系统试运行调试,竣工验收等。
  6、施工进度计划、劳动力计划;
  7、安全、环保、节能技术措施。
土巴兔装修
2020-06-06 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
土巴兔装修
土巴兔成立于2008年,是面向用户的一站式家装服务平台,目前已开通318个城市分站,累计服务3500万中国家庭。在土巴兔,用户可获得免费验房、免费设计与报价、装修质检、家居电商、品质施工
向TA提问
展开全部

 人们的生活条件有所提升,每家每户都装上了暖气,然后最常使用的现在是地暖,地暖相对来说唯有施工麻烦了一些,其他方面都是比较方便人们生活的。地暖施工需要一定的工艺,专业的人员都需要掌握该工艺的流程,不然很难为人们安装好地暖。使用地暖可以让屋内的温度更加均匀的保证温暖,小编这里就为大家具体的介绍一下地暖施工工艺的流程。



  地暖施工工艺流程

  1、面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;

  2、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;

  3、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。

  4、地暖管保护层及填充层总厚度为70mm,室内给水,及连接分集水器前的采暖管道和地盘管如有交叉部位,请施工单位从技术角度妥善解决不得超过填充层总厚度。

  5、面层在与内外墙、柱等交接处,应留≥14mm宽伸缩缝,其伸缩缝地暖施工方已经使用聚苯板填充。



  6、填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。为粗砂混凝土,石子粒径不应大于 10mm , 混凝土强度等级不小于 C15 ,细石、砂子含泥量不大于5% ,混凝土厚度40mm,要加尼龙网片,面层要求拉毛。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm ;水泥建议使用以下品牌:西水、蒙西、祥顺。

  7、地暖系统需要在墙体、柱、过等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ;上述膨胀缝应在混凝土填充层施工前已铺设完毕;

  8、地暖施工完毕且打压合格后,带压将实体移交垫层施工单位,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏;



  9、地暖管成品保护要求:

  (1)混凝土填充层施工中, 严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。

  (2)混凝土填充层施工过程中,要进行带压施工,施工完成后由地暖施工方验收无泄漏视同合格。

  (3)工程竣工未正式移交前,乙方负责对本工程现场的一切设备、设施及工程成品、半成品进行妥善保护,一切设备及材料安装完毕后如有丢失或损坏均由乙方承担。



  地暖施工工艺的流程相对复杂一些,而且对很多的配件有极高的要求,大家需要选择好相关的配件,而且一些测量上要特别的细心,注意尺寸的把握,避免因为尺寸测量的误差而出现问题。其实地暖安装好之后,使用起来就方便很多了,所以大家在安装的时候不要怕麻烦,按照施工的流程一步一步的来,相信很快就可以使用上地暖了,不过地暖的费用是按照平米来计算的,比其他的暖气稍微贵了一些。

在线算报价 免费

房子装修一平方多少钱?

  • 在线客服
  • 官方服务
    • 官方网站
    • 装修报价
    • 免费设计
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
花坊868
2014-06-19 · 超过63用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:103
采纳率:100%
帮助的人:146万
展开全部
地暖施工工艺-流程控制 1.施工前期准备 2.安装边角保温 3.铺设绝热层 4.安装分集水器 5.管路铺设 6.外观检验及打压试验 7.监督回填砼 8.二次水压试验 9.施工验收 10.交工会签 地暖施工工艺-地暖安装规范 地暖施工工艺:边角保温铺设 边角保温铺设地带地面与墙面夹角应清理干净。边角保温采用高发泡PE聚乙烯保温材料,厚10mm,高度为60mm,沿外墙四周铺设,并用绝热层挤塑板挤牢。地下室或一楼直接和土壤接触的地面必须设置防潮层,标准层、顶层绝热层可直接铺设在楼板结构层上,防潮层之间压边需用胶带整条密封,防潮层与墙柱交接处需裁掉多余部分;须连接时间隙小于2mm,膨胀缝上沿的标高差距小于3mm; 地暖施工工艺:铺设保温板 按照施工图铺设保温板,紧密铺设,并将铝箔铺设完毕后用胶带粘牢。 地暖施工工艺:管路铺设 严格按照设计施工图纸铺设加热管,并用塑料卡钉按照图纸将管材固定于挤塑板上或用绑带固定在钢丝网上。 地暖施工工艺:安装分集水器 将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。(如分集水器垂直安装 则分、集水器下端距地面应不小于150mm)考虑装修,背面应预留30mm。 PPR主管切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;PPR热熔要求干净,这要求PPR管材、管件及热熔器在现场不能随意堆放。注意检查管材、管件接口不能有毛刺、沙尘等异物,否则会造成加沙和砂眼或喉瘤,为将来使用期间的渗漏和堵塞埋下隐患;主管施工期间如未完全连接上(未封口),必须用一次性管口帽进行管路保护,避免装修期间杂物进入管路形成堵塞; 主管安装需用管卡固定,管卡须用膨胀螺栓牢固固定,管卡间间距不得超过1米,不能借用现有吊顶固定主管,主管安装要求横平竖直,水平、垂直度误差不得超过5mm/米; 主管穿墙体楼板打孔前,需再次和业主或装修公司确认位置,尤其是卫生间处楼板,需确认卫生间在打孔后铺地暖前是否会再做一遍防水,如果不作地暖施工前初次防水,需建议业主或装修公司更改位置,或由装修公司负责局部初次防水达到要求,以避免今后因防水惹出不必要的麻烦; 地暖施工工艺:检测打压 管路铺设完毕后,检验所安装完毕系统的外观完好进行水压试验,压力不低于0.6Mpa。 地暖施工工艺:监督回填砼 按照“回填砼说明”监督系统带压回填混凝土 以上北京艺诺美家地暖为您介绍,北京地区有需要装地采暖的朋友可以 http://www.jfm668.com 了解下,希望可以帮助你

采纳哦
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
本素伶俐可量身6
高粉答主

2020-08-10 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:100%
帮助的人:313万
展开全部
1、地暖安装之基本施工流程方案设计→材料进场→分水器固定安装→主管连接→铺设保温层、反射膜→地暖盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→边角伸缩缝设置→中间验收(地暖盘管打压)→合格后豆石回填施工→回填完毕进行(二次试压)→整体系统调试运行。
2、做到了这些,地暖安装工作已经基本完成。地暖系统水是不需更换的,地暖的舒适度已经被很多人承认,但在铺装地暖之前,有一个强制性的条件必须达标,那就是。如果每年更换新水,很容易产生水垢。因为结过垢的水,不易继续结垢。
3、以选择散热片系统。但对于比较高的房间建议选择地暖系统。由于地暖系统是以地板辐射的方式向室内传递热量,在人体的高度范围内可以完全满足供热需求,超过人体高度的空间温度再低人也会感觉不到。所以三米以上的居室应选择地暖系统,不能选择散热片系统。
1、一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。铺装前必须检查地暖系统的密封性。地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。
2、铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去。不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题。地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。铺装地面与安装踢脚板要分两次施工。在铺设完地板后48,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。安装完24后地板才能加温。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
别墅大师
2022-07-21 · TA获得超过711个赞
知道大有可为答主
回答量:4.8万
采纳率:99%
帮助的人:432万
展开全部
地暖安装流程如下:
(1)地暖安装前,楼地面找平层应检验完毕。
(2)分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。
(3)用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。
(4)在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板_保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在北京地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。
(5)在铝箔纸上铺设一层中2mm 钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。
(6)按专业地暖公司做出的热负荷计算要求间距将地暖管(PERT管或PB管)_用地暖管卡将管子固定在苯板上,固定点间距不大于500mm(按管长方向)_大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染,每回路地暖管铺设完毕,要及时封堵管口。
别墅大师为你提供当地建房政策,建房图纸,别墅设计图纸;
别墅外观效果图服务,千款爆红图纸任你选。
别墅大师
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式