变电站的等级是如何确定的?
再比如220KV的变电站,其入线的电压等级是多少?出线的电压等级是多少?
所有变电站的等级都是这么确定的吗? 展开
变电站的电压水平指的是房屋中的最高电压水平。因此,一般降压站的线电压为35KV的变电站是指35KV的线电压。
对于一般插座,变电站出口最低10KV。双圈变电站有两个电压等级。三匝变压器有三个电压等级。 220kV变电站进线绝对是220KV。输出线通常为110KV和35KV或10KV。
变电站的水平根据变电站在电网系统中的作用来确定。
扩展资料
根据“城市电网规则设计规则”:
输电网为500 kV,330 kV,220 kV,110kV;高压配电网为110kV,66kV;
中压配电网为20kV,10kV,6kV;低压配电网络为0.4 kV(220V / 380V)。
变电站也按大小划分为中心站,区域站和终端站。中心站的电压水平一般为三(三匝变压器),550kV / 220kV / 110kV。区域电台通常还有三个电压等级(三匝变压器),220千伏/ 110千伏/ 35千伏或110千伏/ 35千伏/ 10千伏。
终端站通常直接连接到用户,大多数是两个电压等级(双匝变压器)110kV / 10kV或35kV / 10kV。用户自己的变电站一般只有两个电压等级(双匝变压器)110 kV / 10kV,35kV / 0.4kV,10kV / 0.4kV,其中10kV / 0.4kV最多。
参考资料:百度百科-变电站
2024-08-01 广告
输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV;高压配电网为110kV、66kV;
中压配电网为20kV、10kV、6 kV;低压配电网为0.4 kV(220V/380V)。
变电站,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV或35 kV /10 kV。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110 kV /10kV、35kV /0.4kV、10kV /0.4kV,其中以10kV /0.4kV为最多。
至于出线 一般变电站出线最低也是10KV的 两圈变的变电站有两个电压等级 三圈变有三个电压等级 220KV的变电站进线肯定是220KV 出线一般为110KV和35KV或10KV 具体为多少要看
变电站的等级是根据变电站在电网系统中的作用 来确定的