混凝土回弹如何计算公式

 我来答
休闲娱乐达人天际
高能答主

2019-07-29 · 致力于休闲娱乐知识的解答,分享娱乐知识。
休闲娱乐达人天际
采纳数:1605 获赞数:396570

向TA提问 私信TA
展开全部

弹值按下列公式计算:

式中:Rm算值——测区平均回弹值,精确至0.1; Ri——第i个测点的回弹值。

现代技术的数显回弹仪,将该计算方法嵌入数显回弹仪主机内,可自动计算出回弹值。

回弹仪非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,应按下列公式修正:

式中:——非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;

——非水平方向检测时回弹值修正值,按JGJ/T23­2011的附录表C采用。

回弹仪水平方向检测混凝土浇筑表面或浇筑底面时,应按下列公式修正:

公式中:——水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时,测区的平均回弹值,精确至0.1;

——混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按JGJ/T23­2011附录表D采用。

扩展资料:

技术原理

现场检测混凝土强度的检测方法很多回弹法用的回弹仪,如钻芯法、拔出法、压痕法、射击法、回弹法、超声法、回弹超声综合法、超声衰减综合法,射线法落球法等,其中回弹法、超声回弹综合法是应用最广的无损检测方法。

混凝土试块的抗压强度与无损检测的参数( 超声声速值、回弹值、拔出力等)之间建立起来的关系曲线称为测强曲线,它是无损检测推定混凝土强度的基础。测强曲线根据材料来源,分为统一测强曲线、地区测强曲线和专用( 率定)测强曲线三类。

利用回弹仪( 一种直射锤击式仪器)检测普通混凝土结构构件抗压强度的方法简称回弹法。由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度( 通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。

参考资料来源:百度百科—回弹法

yubei_bbr
推荐于2017-05-19 · TA获得超过271个赞
知道小有建树答主
回答量:200
采纳率:0%
帮助的人:109万
展开全部

一般回弹16具数值,去掉三个最高值,去掉三个最低值算出回弹的平均值,就行,再修正一下就OK 

回弹得到的是混凝土硬度不是强度,是检测混凝土合格不合格时用的

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下蛋下蛋总是下蛋
2015-11-11 · TA获得超过2.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:83%
帮助的人:2900万
展开全部
首先应从你回弹的一个测区的16个回弹值中去掉3个最大值和3个最小值,其余10个值的和除以10求平均值;
然后根据你计算的平均回弹值和碳化深度查表(换算表)查出该测区混凝土强度换算值;
最后可以根据回弹时的方向、浇筑面情况等进行修正,最终确定该测区(构件)混凝土的强度情况。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yuanshuai8937
2010-10-07 · TA获得超过100个赞
知道答主
回答量:43
采纳率:0%
帮助的人:25万
展开全部
回弹法可以作为一个参考的数据的。 一般还是以试块为准的。 取80个数据 ,分五组回弹每组16个数据。 弹了以后16个数据里面去掉3个最高跟三个最低 ,剩下的10个数去平均值。 然后对照回弹法里面的数据修正一下就好了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
醉酒君WM
2015-09-15 · TA获得超过3272个赞
知道答主
回答量:296
采纳率:88%
帮助的人:18.8万
展开全部
混凝土回弹值计算:
1、计算测区平均回弹值,应从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。
2、非水平方向时按下式修正: Rm R i 1 10 i Rm Rm Ra 式中Rm — 非水平检测时测区的平均回弹值,精确至0.1; Ra — 非水平状态检测时的回弹修正值,按附表查询。
3、水平方向检测混凝土浇筑顶面或底面时按下式修正: t t Rm Rm Ra b b Rm Rm Ra t b 式中Rm、Rm — 水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时的测区回弹值平均值; b Rat 、Ra — 混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按附表查询。
4、 当检测时回弹仪既非水平状态有非混凝土的浇筑侧面时,应先修正角度,再修正浇筑面。

校验方法:
温度:在室温 20±5℃的条件下进行。
率定须的重量及硬度应符合国家标准《回弹仪》GB/T9138-88 的要求。洛氏硬度 H RC 为 60±2。
操作:
将钢钻应稳固地平放在刚度大的混凝土实体上。
回弹仪向下弹击时,弹击杆应分四次旋转,每次旋转 90°。
每个方向弹击三次,取其中最后三次读数稳定的回弹值进行平均

回弹仪原理:
混凝土回弹仪是用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击混凝土表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示出弹回的距离。以回弹值(弹回的距离与冲击前弹击锤与弹击杆的距离之比,按百分比计算)作为混凝土抗压强度相关的指标之一,来推定混凝土的抗压强度。

主要特点:
轻便(比同类产品省力2/3)、灵活、价廉、不需电源、易掌握、按钮采用拉伸工艺不易脱落、指针易于调节摩擦力,是适合现场使用的无损检测的首选仪器。

混凝土回弹仪的保养:
回弹仪有下列情况之一时应进行常规保养:
1.弹击超过2000次;
2.对检测值有怀疑时;
3.钢砧率定值不合格; 混凝土回弹仪
混凝土回弹仪常规保养方法应符合下列要求:
1.使弹击锤脱钩后取出机芯,然后卸下弹击杆(取出里面的缓冲压簧)和三联件(弹击锤、弹击拉簧和拉簧座);
2.用汽油清洗机芯各部件,特别是中心导杆,弹击锤和弹击杆的内孔与冲击面。清洗后在中心导杆上薄薄地涂上一层钟表 油或缝纫机油,其他零部件均不得涂油;
3.清洗机壳内壁,卸下刻度尺,检查指针磨擦力应为0.5-0.8N之间;
4.不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝;
5.不得自制或更换零部件;
6.保养后应按要求进行率定试验,率定值应为80±2。
混凝土回弹仪的检定
回弹仪有下列情况之一时应送法定部门检定,检定合格的回弹仪应具有检定证书:
1.新回弹仪启用前;
2.超过检定有效期限(有效期为半年);
3.累计弹击次数超过6000次;
4.经常规保养后钢砧率定值不合格;
5.遭受严重撞击或其他损害。
数显回弹仪是依据中华人民共和国行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001设计和制造的试验仪器。
数显回弹仪主要用于结构工程中普通混凝土抗压强度的非破损检测。
数显回弹仪主要特点:
1、一台主机可配多个机械头,确保检测工作顺利进行。
2、全中文大屏幕液晶显示,操作简单
3、数字直方图双重显示回弹值,更直观
4、与PC机连接,可自动生成报告混凝土回弹仪
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式