一、主接线的设计依据
1、负荷大小的重要性
2、系统备用容量大小
2.1运行备用容量不宜少于8-10%,以适应负荷突变,机组检修和事故停运等情况的调频需要。
2.2装有两台及以上的变压器的变电所,当其中一台事故断开时,其余主变压器的容量应

保证该变电所60%~70%的全部负荷,在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证车间的一、二级负荷供电。
二、主接线的基本要求
电气主接线应满足可靠性、灵活性、经济性三项基本要求,其具体要求如下:
1、可靠性
供电可靠性是电力生产和分配的首要要求。
1.1 断路器检修时,不宜影响供电。
1.2 线路、断路器或母线或母线隔离开关检修时,尽量减少停运出线回数及停运时间,并能保证对一级负荷及全部及大部分二级负荷的供电。
1.3 尽量避免发电厂、变电所全部停运的可能性。
1.4 大机组超高压电气主接线应满足可靠性的特殊要求。
2、灵活性
主接线应满足在调度,检修及扩建时的灵活要求
2.1 调度时,应可以灵活地投入和切除电源、变压器和线路,调配电源和负荷,满足系统在事故运行方式,检修运行方式以及特殊运行方式以及特殊运行方式下的系统调度要求。
2.2 检修时,可以方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不致影响电力网的运行和对车间的供电。
2.3 扩建时,可以容易地从初期接线过渡到最终接线。在不影响连续供电或停运时间最短的情况下,投入新装机组,变压器或线路而不互相干扰,并且对一次和二次部分的改建工作最少。
3、经济性
主接线满足可靠,灵活性要求的前提下做到经济合理。
3.1 主接线应力求简单,经节省断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备。
3.2 要能使继电保护和二次回路不过于复杂,以节省二次设备和控制电缆。
3.3 要能限制短路电流,以便于选择价廉的电气设备或轻型电器。
3.4 如能满足系统的安全运行及继电保护要求,35kV及其以下终端或分支变电所可采用简易电器。
3.5 占地面积少:主接线设计要为配电装置布置创造条件,尽量使占地面积减少。
3.6 电能损失少:经济合理地选择主变压器的种类(双绕组、三绕组或自耦变压器)、容量、数量,要避免因两次变压而增加的电能损失。