电线电缆铺设时的注意事项是什么呢?

求告知。来大神呀。... 求告知。来大神呀。 展开
 我来答
天蝎小灰马
高粉答主

推荐于2016-11-26 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:5056
采纳率:97%
帮助的人:249万
展开全部
1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。

2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。

3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。

4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。

5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。

6、6kv及以上电缆接头。

A. 安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。

B. 塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至"打火"及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。

C. 三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。

7、对电缆终头和中间接头的基本要求:

a. 导体连接良好;

b. 绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;

c. 密封良好;

d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。

8、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。

9、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。分享来自山东阳谷绿灯行电缆。

10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。
百度网友71aaf0f6
2015-06-02 · TA获得超过275个赞
知道小有建树答主
回答量:167
采纳率:0%
帮助的人:98.3万
展开全部
1、首先,您要先取得电线电缆管线管理执照和道路施工许可证。铺设前开挖样洞,查清电线电缆沿线地下管线和土质情况,确保电线电缆的敷设环境符合国家规定。对要铺设的电线电缆进行自己的质量检查,做到无任务隐患存在。
  2、按电线电缆铺设作业指导书的要求,以此确定电线电缆长度,电线电缆盘和输送机的位置,演算各段电线电缆铺设时的牵引力与侧压力不大于规定值。
  3、铺设的电线电缆和邻近的管线之间的距应符合规定。铺设后立即即进行电线电缆线路测量。电线电缆上应覆盖15cm厚的细土或细沙,盖上保护盖并设置隔离带。
  4、电线电缆铺设地沟底应平整,电线电缆的埋设深度要符合规定。
  5、铺设过程中要确保电线电缆外护层不受损伤。以避免日后电线电缆使用过程中存在的安全隐患。
  6、电线电缆铺设施工时,在铺设关键部位应有专人监视,并确保彼此间联络畅通。做到上传下达,令行禁止。将电线电缆铺设过程中的安全生产事故率降低至最低! 具体情况你可以去烟台鑫泰家问问,他们主要做这个。