高压输电,P=UI,提高电压,电流减小,Q=(I平方)RT=(U平方)T/R,提高电压,电流增大。

那么,这样的矛盾请问大家可以详细的告知我原因么?对于大家的帮助,我深表感谢!... 那么,这样的矛盾请问大家可以详细的告知我原因么?对于大家的帮助,我深表感谢! 展开
 我来答
xiaomage_2000
2015-04-03 · TA获得超过3621个赞
知道大有可为答主
回答量:1772
采纳率:100%
帮助的人:840万
展开全部
P=UI 是说的功率。。。
而你说的U/R=I这个公式是说的负载电阻一定的时候,当U提高,因为R不变,所以I会增大。
但是有个前提,就是不考虑电源的功率,比如电源只有10W输出,P=10,你R=1,U=10的话
10/1=10A是理论数据,而因为电压已经固定,功率也固定,所以根据P=UI,电流输出只能达到
P/U=10/10=1A,这样你即便在提高输出电压。。如果总功率不变的话。。他电流也是不会变的最大也就是1A。。。就好像你自己一共就1块糖。。让你给人家10块,你有可能拿出来吗?

而高压输电是输送的功率P而非电压或电流。。。他是比如输送到某地比如100万KW的功率,在输出这个功率的前提下,当U升高,I就会减低。。
一剑出血
高粉答主

2015-04-03 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:5.7万
采纳率:78%
帮助的人:1.7亿
展开全部
两个公式根本不一样。
前者是针对负载功率恒定的情况;
后者是纯电阻负载的电热功率计算。输电线不是负载!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式