台达伺服驱动器这种样子接线以后与西门子s7-200smart plc连接俩个脉冲信号,为什么电机还 50

台达伺服驱动器这种样子接线以后与西门子s7-200smartplc连接俩个脉冲信号,为什么电机还是动不起来... 台达伺服驱动器这种样子接线以后与西门子s7-200smart plc连接俩个脉冲信号,为什么电机还是动不起来 展开
 我来答
豆芽乐乐嘻嘻哈
2017-04-29
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:7052
展开全部
刹车有木有给电? 使能 sevri on 就是电机驱动器给电后 电机不转但有电流 P2-15 P2-16 p2-17改了吗?
IGBT315de32ca2
2015-05-11 · TA获得超过746个赞
知道小有建树答主
回答量:1170
采纳率:76%
帮助的人:239万
展开全部
有个硬件配置还要有软件程序!PLC没有程序硬件不能运行
追问
程序已经写进去了
追答
你写一个占空比为百分之50的脉冲!拿万用表在脉冲输去端去测量下,比如你给的电压是24v,你们测量到12v.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
柴胡白术
推荐于2018-02-26 · TA获得超过204个赞
知道小有建树答主
回答量:144
采纳率:71%
帮助的人:54.1万
展开全部
查看你伺服有没有收到脉冲,有个功能参数的,伺服是内部使能吗
更多追问追答
追问
有的
追答
有收到脉冲?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答