如何安装配置MOXA NPort串口服务器

 我来答
匿名用户
推荐于2018-05-17
展开全部
RS-232模式测试的方法如下
a. 将串口的TX和RX引脚用导线短接
b. 用串口调试助手发送数据,接收区域显示的内容与发送的字符一致,证明串口正常。
————————————————————————————————————
RS-422模式测试的方法如下
a. 将串口的TX+和RX+引脚用导线短接,TX-和RX-引脚用导线短接
b. 用串口调试助手发送数据,接收区域显示的内容与发送的字符一致,证明串口正常。
————————————————————————————————————
2线RS-485模式测试需要用2个串口进行测试
a. 用一根导线连接串口1和串口2的D+,用另一根导线连接串口1和串口2的D-
b. 用串口调试助手发送数据,接收区域显示的内容与发送的字符一致,证明串口正常。
————————————————————————————————————
4线RS-485模式测试需要用2个串口进行测试
a. 串口1的TX+连接串口2的RX+,串口1的TX-连接串口2的RX-,串口1的RX+连接串口2的TX+,串口1的RX-连接串口2的TX-
b. 用串口调试助手发送数据,接收区域显示的内容与发送的字符一致,证明串口正常。