我用STEP7的仿真器,模拟延时接通计时器,我设置的时间是5秒,但是只要我一接通计时器,在接通的一

我用STEP7的仿真器,模拟延时接通计时器,我设置的时间是5秒,但是只要我一接通计时器,在接通的一瞬间,计时器的时间就会一下计时到五秒。修改接通延时的时间为100秒,也是... 我用STEP7的仿真器,模拟延时接通计时器,我设置的时间是5秒,但是只要我一接通计时器,在接通的一瞬间,计时器的时间就会一下计时到五秒。修改接通延时的时间为100秒,也是一样的,一瞬间就变成了100,并不用真正的计时100秒,请问这是怎么回事,是模拟器没有设置好吗,跳过了等待时间? 展开
 我来答
SERAY工控小站
2016-05-09 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22289
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
这是仿真的问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
CaptainZFlag
2016-05-10 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:23
采纳率:0%
帮助的人:19.1万
展开全部
不应该是模拟器的问题,应该多检查你的程序,方便的话把你程序截个图
追问
之前已经发现问题了,就是程序另一个地方调用了同一个计时器。不过还是非常感谢您的回答。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答