做30%核对性放电试验所需时间很长,怎么办?

我们有几个机房的直流负载相对蓄电池容量显得很小,电流80A,蓄电池两组2000AH。这样的话做30%核对性放电试验所需时间很长,2000AH×2×30%=1200AH,1... 我们有几个机房的直流负载相对蓄电池容量显得很小,电流80A,蓄电池两组2000AH。这样的话做30%核对性放电试验所需时间很长,2000AH×2×30%=1200AH,1200AH/40A=30小时。要用蓄电池测试设备,极其麻烦,一直得在现场看着30多个小时,谁受的了,请问大家你们都是怎么做的呢?关于蓄电池维护,大家能推荐个好的方法吗? 展开
 我来答
称靖0j8
2010-10-05 · TA获得超过169个赞
知道答主
回答量:117
采纳率:0%
帮助的人:89.8万
展开全部
这么小的负荷却配了如此大容量的电池组,不知你的开关电源配置是否能将核对性放电后的电池组充起来!我建议你们用现在新出的《千里眼远程控制充放电设备》来对蓄电池组放电,放电结束后可转成自动充电。并且全部过程,仪表工作情况都可通过手机短信通知你,还可以通过手机来设置停机,接完线你就回办公室喝茶啦!!
:))))))