zmpt107电压互感器变比为1000:1000,不是等于没有变吗,图中变换后AN引脚输入单片机做AD转换的,怎理解 5

我用的STC单片机,内部有AD转换电路,单片机AD转换输入模拟量不是0-5V吗,... 我用的STC单片机,内部有AD转换电路,单片机AD转换输入模拟量不是0-5V吗, 展开
 我来答
醴曦紫懿
2018-05-09
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:870
展开全部
输入电压/输出电压=输入串联电阻/输出并联电阻,注意输入输出额定电流2mA
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
企鹅嘟迪
2019-03-04 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:72
采纳率:0%
帮助的人:20.2万
展开全部
R30-R32太大了,一般是50殴左右,因二极管的压降太大,即使用肖特基二极管压降也要到0.2V左右,太高了,不能整流.可以用单片机的AD直接采样R30-R32的交流电压,通过程序可以采到最大值再通过计算得到电压有效值
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2016-06-02
展开全部
它的变比其实是通过R27和R30的比值实现的 选择合适的比值
追问
能把怎么算的公式告诉我吗  谢谢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
328xyz7747
2016-06-17
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:6.9万
展开全部
主要就是起到隔离电源的作用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
bdcq10
2016-06-02 · TA获得超过1434个赞
知道小有建树答主
回答量:1174
采纳率:80%
帮助的人:571万
展开全部
1比1的变比仅仅起隔离作用。
追问

经过数据选择器、隔离的元件后就直接连单片机,隔离两次干嘛,直接在上图滑动变阻器把电压降到5V以下吗

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)