消防通风固定支架规范几米一个

 我来答
人间四月天6543
2018-03-30 · TA获得超过738个赞
知道答主
回答量:5
采纳率:81%
帮助的人:650
展开全部

一般是不超过4米一个。

风管支、吊架的安装应符合下列规定:

1、 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。

2、风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。

3、风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。

4、支、吊架不宜设置在风口、阀门。检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。

5、 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。

6、吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀,无明显变形。

7、 抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍,其圆弧应均匀,且与风管外径相一致。

教育达人小嫣
高能答主

2021-06-03 · 为您解答教育方面的问题。
教育达人小嫣
采纳数:2402 获赞数:816264

向TA提问 私信TA
展开全部

支、吊架间距应符合以下规定:风管水平安装,直径或长边尺寸小于400mm,间距不大于4m;大于或等于400mm,间距不大于3mm。风管垂直安装,间距不大于4m,但每根立管的固定件不少于2个。

风管与部件支、吊架的预埋件或膨胀螺栓位置应正确、牢固可靠,埋入部分应去除油污,不得涂漆,以保证结合牢固。吊架的吊杆应平直,螺纹完整、光洁。吊杆的连接采用搭接焊接,搭接长度不少于吊杆直径的6倍,并在两侧焊接。

消防水管安装规范:

1、管道穿墙或楼板,应设置套管。

2、穿楼板的套管:在卫生间及厨房内,其顶部应高出装饰地面50mm;在其余房间,其顶部高出装饰地面20mm。底部应与楼板底面相平。套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。

3、穿墙的套管:其两端与饰面相平。

4、管道的接口不得设在套管内。

5、管径≤DN80时采用丝扣连接,>DN80时采用卡箍连接。阀门≤DN50时采用丝扣连接,>DN50时采用法兰连接。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2021-06-03 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:160万
展开全部

不超过4米一个。

1、风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。挤塑保温风管系列产品适用于工业、各种建筑的空调通风工程安装,广泛应用在食品加工、机械制造、药业制品、电子工业、购物中心、棉纺织、体育娱乐文化场所、酒店、宾馆、超市、写字楼、政府机关、小型别墅、家庭住宅、航空航天制造等领域。

采用保温风管板材,可在施工现场安装制作,只需要用简单的专用刀具,切割、抹胶成型,用专用法兰插件组合,最后用密封胶密封即可,吊装用的钢材及附件简单、质轻,因此,用工少、进度快,比传统安装要快2-3倍,节省人工成本,也降低了施工危险。

以上内容参考:百度百科-风管

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hongtaixf
高粉答主

推荐于2017-12-16 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:94%
帮助的人:1218万
展开全部
风管支、吊架的安装应符合下列规定:
1 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。
2 风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。
3 风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。
4 支、吊架不宜设置在风口、阀门。检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
5 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。
6 吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀,无明显变形。
风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。
7 抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍,其圆弧应均匀,且与风管外径相一致。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hongtaixf
高粉答主

2017-12-30 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:94%
帮助的人:1218万
展开全部
