高压开关柜是电力系统中使用的电气柜设备。高压开关柜的作用是在发电、输电、配电和能量转换过程中对电力系统进行接通、分断、控制和保护。高压开关柜中的元件主要有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压操作机构等。
高压开关柜的分类方法很多。例如,按安装断路器可分为移动式高压开关柜和固定式高压开关柜,或按柜体结构分为敞开式高压开关柜和金属封闭箱。高压开关柜、金属封闭高压开关柜和金属封闭铠装高压开关柜。
开关柜内部特别是母线连接处的实际温升总是高于型式试验测得的数据。主要原因如下:
(1)型式试验的实测数据通常在实验室完成,持续时间不长,一般不超过8小时,无温升累积效应,不能等同于长期运行和连续加热设备。
(2)不同的金属具有不同的膨胀效果。钢螺栓的金属膨胀系数远小于铜、铝母线,尤其是螺栓设备接头。在运行过程中,随着负载电流和温度的变化,铝或铜与铁的膨胀和收缩程度会不同,从而产生蠕变,即金属在应力作用下缓慢发生塑性变形。蠕变过程也与接头处的温度有很大关系。
高温开关柜温升试验装置
实践证明,当接头工作温度超过80℃时,接头金属会因过热而膨胀,接触面位置错开,导致微孔形成和氧化。当负载电流减小,温度恢复到原来的接触位置时,由于接触面覆盖有氧化膜,原来安装时不能直接接触金属。每个温度变化周期增加的接触电阻增加了下一个周期的热量,升高的温度进一步恶化了接头的操作条件,形成恶性循环。
(3)接头处紧固螺栓压紧不当。一些安装人员或维修人员认为连接螺栓越紧越好。特别是铝排的弹性系数小。当螺母的压力达到一定的临界压力值时,如果材料强度差,再增加不适当的压力,就会导致接触面变形、鼓起。接触电阻增大,影响导体接触效果。
(4)选用的导体材料导电性能不符合要求,大部分导体原料不够纯净。
(5)现场其他因素,如安装维护工艺不当,如加工、连接、安装时母线接触面处理不当,不平整、不平整、未涂专用电脂等。接触面积减小,接触电阻增大,产生热量。
湖北紫电电气集团有限公司
2017-05-19
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:6万
展开全部

高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。

五防

1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)

2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)

3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).

4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电合接地线)

5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
流过泪的雨sir
2017-05-14
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:5.8万
展开全部
安全、方便,高效 春发电气 专业15年开关柜
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式