电缆交流耐压试验的方法是怎样的,在试验

 我来答
缆360
2018-01-23 · 线缆产业大数据平台,推动线缆产业创新升级
缆360
中国领先的线缆产业共享平台,致力于通过互联网技术及产业共享服务模式创新,为3万亿交易规模、十万级线缆上下游中小企业,提供交易结算、供应链管理、行业资源对接、供应链金融等服务。
向TA提问
展开全部
比如10KV电缆交流耐压测试方法如下。
根据GB/T12706-2008标准要求:
10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min。
35kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。
你说的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的意思。
但一般10kV和35kV电缆除了耐压试验以外,还要进行局部放电试验,这个局部放电试验只有电缆生产厂家或专业检测机构可以做,一般用户根本做不了的。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
试验电压为电缆额定电压的3倍。在规定的试验电压下(试验电压按每级0.5倍额定电压分段生高,每段停留1min,并记录漏泄电流; 注:泄漏电流随电压不成比例地显著上升的,要及时分析、检查。 耐压前先用高压兆欧表检查下,在耐压。 使用方法就常规的... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式