施工工地用电注意事项有哪些

 我来答
小枫带你看生活
高能答主

2021-07-12 · 享受生活中的美好瞬间!
小枫带你看生活
采纳数:994 获赞数:69906

向TA提问 私信TA
展开全部

1、施工现场安装、维修或拆除临时用电等作业,必须由电工完成,施工现场应按工程难易程度和技术复杂情况配备电工。

2、所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。

3、保护零线中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接,产生振动的设备重复接地不少于两地。

4、配置电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷过大造成停电和着火事件。

施工工地要求:

施工现场临时用电应采取TN-S(三相五线)接零保护系统,符合“三级配电二级保护”,符合“一机一闸、一漏一箱”的要求;施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在5OkW及以上者,应编制用电组织设计。

采用TN系统做保护接零时,保护零线(PE线)必须由电源进线复接地处或者总漏电保护器电源侧零线处引出。

环球网校
2018-03-14 · 移动学习,职达未来!
环球网校
环球网校成立于2003年,十多年来坚持“以学员为中心、以质量为本、以创新驱动”的经营理念,现已发展成为集考试研究、网络课程、直播课堂、题库、答疑、模考、图书、学员社区等为一体的规模化学习平台
向TA提问
展开全部
⑴作业人员进入施工现场必须带好安全帽,电工作业时必须穿绝缘鞋。
⑵电气设备的电源应按照有关规定架设安装,施工中做到“一机、一闸、一箱、一漏电保护”,电气设备均须有良好的接地接零,并装有可靠的触电保护装置。
⑶现场线路必须按规定摆设整齐,不准乱拖在地面上,以防碾压;埋设地下时设置标志。接头处按标准包扎后必须架空或设接头箱并有防水措施,桩架及底盘上所有电线严禁有接头。
⑷配电箱须安装漏电保护开关,应有防雨措施,装门加锁。
⑸电源线路、电箱接线准确,绝缘可靠,接地牢固,触电保护器灵敏有效,电源容量和导线截面符合安全用电规范要求。
⑹钻机上电箱电器完好,电动机接地、接零牢固可靠,触电保护器动作灵敏。禁止带负荷启动电动机,严禁用脚代手进行操作。
⑺钻机使用的电缆要定期检查,接头必须绑扎牢固,确保不透水、不漏电并且架空搭设。
⑻电工接线时不能带电操作,拆修时应在合闸处挂上“严禁合闸”的警告牌,并派专人看管。
⑼工地内供电线路应架空或挖沟埋设,电气线路的绝缘状况应符合安全要求。