有功功率与无功功率的区别
1、单位不同:有功功率交流电的瞬时功率不是一个恒定值,以字母P表示,单位瓦特。而无功功率指的是为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率,单位是千乏,用Q表示。
2、电流不同:有功功率过低导致线损增加、容量下降、设备使用率下降,从而导致电能浪费加大。无功功率会导致电流增大和视在功率增加,导致系统容量下降。
3、计算公式不同:有功功率P=IUCOSφ,实有功功率P、无功功率Q、视在功率S就是一直角=形的三条变,S为斜边,P、Q为两直角变,P、Q就是把S正交分解出来的两个分量,P^2+Q^2=S^2 (勾股定理)。功率因数就是P/S,也就是cosθ, 0就是相角,即电压与电流之间的角。无功功率=I*U*sinφ。
扩展资料:
注意事项:
当负载电阻远远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法。这时电压线圈的电压是负载电压和电流线圈电压之和,有功功率表测量的是负载功率和电流线圈功率之和。如果负载电阻远远大于电流线圈的电阻,则可以略去电流线圈分压所造成的影响,测量结果比较接近负载的实际功率值。
当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法 。这时电压线圈两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈中的电流却等于负载电流与有功功率表电压线圈中的电流之和,测量时功率读数为负载功率与电压线圈功率之和。由于此时负载电阻远小于电压线圈电阻,所以电压线圈分流作用大大减小,其对测量结果的影响也可以大为减小。
参考资料来源:百度百科-有功功率
参考资料来源:百度百科-无功功率
上头单位要求你们发一定量的无功,那是因为:在实际运用中,负载大多数是感性负载,如电动机,在生产中它占总用电容量的70%以上,它们消耗大量的感性无功,再加上,不同容量的发电机并网运行,各自的无功出力要和容量相匹配,容量大的无功出力应该也大,所以电力监管部门就会要求发电站发出与之匹配的无功电镀量。
有功功率----电能用于做功被消耗,它们转化为热能、光能、机械能或化学能等,称为有功功率;又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率、
我的理解是有功功率为实际供给负荷做功所消耗的,无功功率为有功功率做功提供媒介的功率。好比一个人吃饭,你吃下的是有功,但是你用的筷子是无功提供的,没有无功就得不到有功。我也是最近才学习这方面的知识,互相指教。
电力变压器铭牌上的参数容量(KVA),是视在功率吗?