1.5平方电线,可以使用2100w的热水器吗?可以同时开空调吗?

 我来答
tangguifan1225302a0
2018-12-14 · TA获得超过2.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:92%
帮助的人:2576万
展开全部
1.5平方如果是国标BV铜线、在温度40度时的截流量是19安,可带最大功率是220×19=4180瓦,所以 带2100瓦的热水器没有问题,但加一台空调的话就非常勉强了,如果空调是1匹的话,输入功率是1600瓦左右(含电辅800瓦),共计功率约为3700瓦,由于空调启动时电流较大,一般是额定功率的一倍多,所以空调启动时功率就变成3200瓦左右了,总功率已超过电线的最大容量,所以不能同时使用空调,容易引发火灾事故。
太宗招手
2018-12-14 · TA获得超过57.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:6.1万
采纳率:73%
帮助的人:4815万
展开全部
1.5平方铜芯线可以带热水器,但空调就不要再同时开了。空调最好另放专线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xfyzj

2018-12-14 · 知道合伙人生活技巧行家
xfyzj
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:21968 获赞数:152674
大专学历,1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任。

向TA提问 私信TA
展开全部
不行,1.5平方的电源线太细了,既然还有空调使用,就应该更换电源线,建议电源线主线使用4-6平方的铜芯线。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
脱钩的鱼白乌鸦
2018-12-14 · 超过38用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:192
采纳率:64%
帮助的人:29.3万
展开全部
一,空调和电热水器应该分开走线,特别是空调最好是单独走线;
二,如果走线距离不远,不超过5米,热水器可以用1.5平方,空调用2.5平方;如果超过5米,不超过10米,电热水器用2.5平方,空调用4平方。
备注:这里所说的电线指铜芯线。空调是指大1.5匹(含)以下的空调,如果是2匹以上就得用更大的铜芯线了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
行者1888
2018-12-14 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:85%
帮助的人:1998万
展开全部
卧室空调一般在1.5匹左右,制冷功率1300瓦左右。要是制热2500瓦左右,加上2100瓦的热水器功率达到4600瓦,得使用4mm²铜质导线。要是两个电器不同时使用,1.5mm²导线勉强可以使用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?