电力电缆发生故障后如何处理?
展开全部
随着油田电力电缆线路网络化的快速发展,导致电缆老化,运行环境、施工质量等因素无不给电力电缆的安全运行埋下潜在隐患。电力电缆故障时有发生。如何加强电缆线路的日常维护,提高其安全运行水平,减少电缆线路故障,且在发生电缆线路故障后如何迅速反应,进行应急处置,是保证电网运行可靠性的关键。
一、电力电缆线路的应急事故预防
1、可以加强电缆巡视的管理力度,进行合理分配,定人定线定责任按区域划分到个人。
2、电缆巡视责任人员按照巡视计划严格执行巡视周期。发现隐患、缺陷及时填写并及时上报。
3、对电缆运行环境较恶劣的、容易在电缆附近发生施工的和已在电缆附近施工的增加巡视次数。
4、电缆巡视人员对电缆巡视的标准要按照电缆巡视标准化作业指导书的要求执行。
HMDL电力电缆故障测试仪特点
1. 用于110kV及以下不同等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障及电缆长度、波速,故障类型包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。
2. 工业级10.4寸彩色触摸液晶屏显示,菜单式操作和文字提示实现人机互动。
3. 采用高集成工控机,计算机控制、软件操作;提供7种测试脉冲,保证了测量精度,满足了长电缆足够远、短电缆无盲区的测试要求。
4. 故障自动搜索,距离自动显示,双游标移动可精确到0.1米,波形可任意压缩、扩展,同屏随机显示几个更接近标准的波形供你准确比较分析,提高测试精度,减少误差。
5. 内置存储/调出功能,可方便将数据及波形保存或调出重新分析。
6. 内置电源供电,在无电源环境中均可长时间使用。
二、电力电缆线路的故障应急处置
1、明确故障信息,组织工具材料检查。
2、核实、确认现场故障电缆线路的详细信息,巡视过程中若发现电缆紧急缺陷,将故障线路转入检修状态。
3、现场应急处置。召集工作班成员列队,交待现场安全措施、风险点识别及削减措施,安排人员对电缆各相进行绝缘电阻试验,判断故障类型。
4、应对故障电缆进行识别,用安全防护切刀切断故障电缆。
5、试验合格后对故障电缆进行附件制作,制作完毕由试验人员对故障电缆再次进行试验。
6、合格后判定电缆可投入运行。
综上所述,电力电缆线路的日常运行管理需要依托科学的管理,应用规范的标准,实实在在地做好每一项具体的工作,电力电缆的许多故障是可以有效避免的。
友情提示
电缆故障检测中心温馨提示:任何电缆故障的测试,均以找到故障发生点为目的。
2023-08-29 广告
输电线路故障诊断装置厂家包括但不限于:1. 深圳市鼎信智慧科技有限公司:专业从事智能电网故障诊断领域的研究和开发,提供输电线路故障诊断装置等产品。2. 北京某科技公司:专注于电力系统输电线路故障定位技术的研究和开发,提供多种型号的输电线路故...
点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
展开全部
电缆线路发生故障时,过电压和接地电流可能损坏电缆外护套、过电压保护装置等,所以在查线过程中应仔细检查接地系统。常见的检测方法用GD-4136L多次脉冲电缆故障测试系统用低压脉冲法做故障的检测。必要时还应进行耐压试验,避免电缆带缺陷投运后发生次生故障。
故障原因如下:
1、 绝缘老化变质:在供电过程中,电缆绝缘要受到电流作用带来发热、化学等效应,绝缘介质会发生变形、软化等化学变化,使介质的绝缘水平下降。长时间电缆就会就会出现问题。
2、 超负荷工作:电缆超负荷的工作使得温度过高,就会出现散热不良,加速电缆的损坏。
3、 人为损坏:机械施工、人为挖掘等外力作用下造成电缆变形,变形会导致弯曲过度,损坏了内绝缘或导致绝缘内部产生气隙。
4、 护层腐蚀:在电解作用或其它其它化学作用下电缆铅包腐蚀,因腐蚀性质和程度的不同,铅包上有红色、黄色、橙色和淡黄色的化合物或类似海绵的细孔。
5、 自然因素:雷电天气的超强电压直接击穿电缆,对电缆所承受的应力超过超过允许值造成损伤。
故障原因如下:
如果发生跳闸现象,在未排除故障原因,严禁进行二次合闸;防止冲击电流烧坏电缆及配电设施;
故障发生后悬挂明显严谨合闸标示及派人现场看好;
依次寻找故障原因
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2019-12-21
展开全部
首先要先查找是什么 问题,然后根据问题来决定下一步操作。如果是电缆故障问题就要通过相应的设备查找故障点,然后再进行相应的修复工作
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通常漏油的原因有几点:
1,阀门漏油,阀门漏油一般是因为阀门堵塞或者损害,解决办法就是更换阀门。
2,是接头松掉了,解决办法就是拧紧接头或者更换接头。
3,就是,你的泵和液压油管都有问题。
1,阀门漏油,阀门漏油一般是因为阀门堵塞或者损害,解决办法就是更换阀门。
2,是接头松掉了,解决办法就是拧紧接头或者更换接头。
3,就是,你的泵和液压油管都有问题。