不太清楚您问的是电池的配置还是UPS电源的选型。

先说UPS电源容量的选择吧,这个是根据您后端负载决定的。例如:

你机房有4个服务器,每台功率300w算,理论上需要ups输出功率为300*4=1200W。考虑到UPS电源自身的损耗,您需要加上冗余,需要配2KVA的UPS电源。

电池的配置,是根据UPS电源的直流电压和您需要断电后延时多长时间决定的。这个算法有很多,常见的有三种,较为实用和准确的是恒功率算法,您可以参照一下。

电脑阿尧
2021-02-02 · TA获得超过225个赞
知道答主
回答量:711
采纳率:75%
帮助的人:33.9万
展开全部

UPS电源

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蓟君向新文
2019-10-18 · TA获得超过3732个赞
知道大有可为答主
回答量:3105
采纳率:29%
帮助的人:198万
展开全部
一般用电器功率:1台电脑250W=
1000W,1台服务器700W,1台网络交换机100W
在线式UPS一般功率因数为0.8,考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(因为UPS的最佳工作状态就是负载70%到80%)
UPS备用时间计算方法:(单电池容量
X
电池数量
X
12V电池电压)/设备功率
X
0.7损耗=
可延长时间(小时)
可以按照自己需要的来配置,温州新邦电子为您解答。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
靖采隽凌柏
2020-01-05 · TA获得超过3620个赞
知道大有可为答主
回答量:3038
采纳率:31%
帮助的人:167万
展开全部
北京兴创金元科技有限公司是一家在电源行业迅速崛起的高科技公司。为用户提供高可靠不间断电源(ups)、免维护蓄电池、发电机组、电力电源系统设备、精密空调机组、机房、防雷工程的综合解决方案。

目前公司成为山特、apc、cstk、科士达、艾默生等全系列ups电源;松下、汤浅、csb、阳光等全系列免维护蓄电池;eps、应急电源及净化电源;本田、雅马哈发电机组全系列产品的核心代理商。